七星航空插头吧
关注: 3 贴子: 48

  • 目录:
  • 其他
  • 0
    人体红外控制自动门电路很简单。一般由热释电红外传感器、红外信号处理电路、电机驱动电路及机械控制等部分组成。详见附图。 红外传感器一般都是采用热释电传感器(见图片),这种传感器前面窗口加有一块滤光片,用以滤除1-14μm(人体发出的红外信号为1-14μm)以外的红外线,增加抗干扰能力。为了提高灵敏度,传感器前面一般要加个菲涅尔透镜(菲涅尔为法国物理学家)。 红外处理电路一般都采用热释电红外处理专用集成电路BISS0001,人体
    yakugen 5-31
  • 0
    压力传感器、压力换能器和压力变送器这些术语经常互换使用,而确切的定义可能会因来源不同而不同。下面是一般性定义。压力传感器通常是毫伏级输出信号,换能器具有放大的电压输出,而变送器则提供4-20mA的输出信号。 压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。 压力传感器可以用4-20mA的输出信号描述,而压力换能器使用毫伏级的信号描述。一旦描述了相关详情以定义输出信号和应用,就可以确定正
    yakugen 5-31
  • 0
    自1927年通过国际实用温标至如今,国际实用温标都采用电阻比计算温度,这是因为用标准铂电阻温度计测量时,用电阻比计算温度要比用电阻绝对计算温度更准确,本文介绍用电阻比计算温度要比用电阻绝对值计算温度更准确的原因。 1、实验结果证明:标准铂电阻温度计在水三相点是电阻值Rtp,在防止条件下的自然变化或受热后的变化有三种情况:①逐渐升高;②逐渐下降;③经充分退火后,Rtp趋于稳定。电阻比虽然也同样有逐渐升高或下降的趋势
    yakugen 5-31
  • 0
    从物理学角度看,任何一个物体上受到的压力都应包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体上这两部分压力总和称为绝对压力。 P绝=P表+大气压 ; 测量绝对压力的仪表称为绝压表。对于普通的工业压力表测量的都是表压值,也就是说绝对压力与大气压的压差值。当绝对压力大于大气压值时测得的表压值为正值,称为正表压。当绝对压力小于大气压值时测得的表压值为负值,称为负表压,即真空表。测量真空度的仪表
    yakugen 5-31
  • 0
    如何选用传感器,要考虑哪些因素。压力传感器使用过程中,测量结果的成败,很大程度上取决于传感器的选用是否合理。现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,再考虑其使用性能,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。 下面就看看我们要考虑到的因素。 1、测量对象、测量环境要考虑采用什么类型的传
    yakugen 5-31
  • 0
    在应用变频器的时候,要根据设备要求选择与之匹配的变频器。在选择变频器时,首先,应当根据设备对转速(最高、最低)和转矩(启动、连续及过载)的要求,确定设备要求的最大输入功率(即电动机的额定功率最小值)。 参考公式: 式中P-机械要求的输入功率 (kW): n-机械转速 ( r/min): T-机械的最大转矩 (N·m)。 其次,根据变频器输出功率(变频器容量)和额定电流稍大于电动机的功率,以及额定电流的原则来确定需要选用的变频器的参数与型
    yakugen 5-30
  • 0
    实际应用的交流调速方式有多种,以下对几种常用的方法简单介绍: 1、 变极调速 这种调速方式只使用于专门生产的多级多速异步电动机。通过绕组的不同组合连接方式,可以获得二、三、四极3种速度,这种调速方式速度变化是有级的,只适用于一些特殊应用的场合,只能达到大范围粗调的目的。本课程第三章的学习单元八所介绍的正是双速电动机的变速控制,其它类似多级多速电动机的调速控制线路与之类似。 2、 转子串电阻调速 这种调速方式只
    yakugen 5-30
  • 0
    无论变频器连接几台电动机,变频器与电动机连接线的总长度都应符合表中所列的长度。 变频器与电动机连接线长度 原文地址 http://www.yakugen.com.cn/news/show-4054.html
    yakugen 5-30
  • 0
    变频器节能的实现要有特定的环境:长时间运行,功率变化。 变频节能必须结合特定的使用环境和工艺,风机水泵有节能空间的加变频控制才能节能,运动控制调速的应用场合(传送带控制),加变频只是调速,节能免谈。对这半年的使用情况向大家做些关于我个人的使用情况总结: 1:变频器是否能节能? 对于单台电机,变频器能明显提高电机功率因数,对于水泵负载(其他设备未做改造对比,不做评论)是可以节约电能的 2:对于旧供水泵是否都
    yakugen 5-26
  • 0
    变频器维修的时候在直流母线电压较高的情况下触发端子悬空是大忌。变频器模块的损坏不只是主电流端子的短路或者开路,还有可能是触发端子与主端子之间的短路等,测量主端子无短路,并不能证实模块没有损坏。 关于变频器修理中出现的异常现象: 1、测量主回路各端子无短路等异常现象,尤其将逆变模块其它引脚各测了一遍,确认可以送电检测;送电,显示正常,空载按起动键,跳OC保护停机。 2、又购回了一个拆机品,重复了以上步骤后,验
    yakugen 5-26
  • 0
    高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,其中作为主电路电子开关的功率器件的散热、功率单元的散热设计及功率柜的散热与通风设计最为重要。对igbt或igct功率器件来说,其pn结不得超过125℃,封装外壳为85℃。有研究表明,元器件温度波动超过±20℃,其失效率会增大8倍。 1、高压变频器散热设计注意事项 (1)选用耐热性和热稳定性好的元器件和材料,以提高其允许的工作温度; (2)减小设备(器件)内部的
    yakugen 5-26
  • 0
    在选用变频器时,一般根据负载的性质及负荷大小来确定变频器的容量和控制方式。 1.容量选择 变频器的过载容量为125%/60s或150%/60s,若超出该数值,必须选用更大容量的变频器。当过载量为200%时,可按ICN≥ (1.05~1.2)IN来计算额定电流,再乘1. 33倍来选取变频器容量, IN为电动机额定电流。 2控制方式的选择 (1)对于恒定转矩负载。恒转矩负载是指转矩大小只取决于负载的轻重,而与负载转速大小无关的负载。例如挤压机、搅拌机、桥式起重机、提
    yakugen 5-26
  • 0
    程序控制又称简易控制,它是通过设置参数的方式给变频器编制电动机转向、运行频率和时间的程序段,然后用相应输入端子控制某程序段的运行,让变频器按程序输出相应频率的电源,驱动电动机按设置方式运行。三菱FR - A500系列变频器具有程序控制功能,而三菱FR - A700系列变频器删除了该功能。 1.程序控制模式参数(Pr.79) 变频器只有工作在程序控制模式才能进行程序运行控制。Pr.79为变频器操作模式参数,当设置Pr.79=5时,变频器就工作在程序控
    yakugen 5-24
  • 0
    变频器输出频率改变,电机的转速改变。但应该说明的是,电机改变的是电机的“同步转速”,也就是电机内旋转磁场的转速。而电机的轴输出的真正转速,是随电机轴上的负载增加而降低。即:电机转速=电机同步转速-电机转差率。这个结论说明的是,电机的实际转速,与轴上的负载有关,也就是你说的,负载改变,电机的转速也还是在改变,尽管改变的不多。对双电机而言,也就是因不同的负载,电机的转速不同,或不同步的原因。 解决的办法,
    yakugen 5-24
  • 0
    1、 变频器输入电抗器的作用: 用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 2、 变频器输出电抗器的作用: 输出电抗器主要作用是补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制dv/dt.减低高频漏电流,起到保
    yakugen 5-24
  • 0
    变频器出现过载的主要原因 1、机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。大部分变频器会显示OL报警。 2、输出三相不平衡,其中某相的运行电流过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。 3、错误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。 检查维修方法 1.检查电动机是否发热,如果电动机温升不高,则应先检查变频器的电子热保护功能设置
    yakugen 5-16
  • 0
    作为先进制造技术的一个重要分支,特种加工技术,尤其是电火花加工技术,自20世纪40年代开创以来,历经半个多世纪的发展,已成为先进制造技术领域不可或缺的重要组成部分。尤其是进人20世纪90年代后,随着信息技术、网络技术、航空和航天技术、材料科学技术等高新技术的发展,电火花成形加工技术也朝着更深层次、更高水平的方向发展。虽然一些传统加工技术通过自身的不断更新发展以及与其它相关技术的融合,在一些难加工材料加工领域(
    yakugen 5-16
  • 0
    无论是哪一种变频器,都大量使用了晶闸管等非线性电力电子元件,不管采用哪种整流方式,变频器从电网中吸取能量的方式都不是连续的正弦波,而是从脉动的断续方式向电网索取电流,这种脉动电流和电网的沿路阻抗共同形成脉动电压降叠加在电网的电压上,使电压发生畸变,经傅立叶原理分析可知,这种非同期正弦波电流是由于频率相同的基波和频率大于基波频率的谐波组成。 一、抑制变频器谐波的方法 1、变流回路的多重化 对于大容量的变
    yakugen 5-16
  • 0
    plc编程有个大概的学习思路。当然啦!大神可在留言区留下相关经验哦,一起进步! 一、基本的硬件知识 编程之前,需要了解一些基本的硬件知识,最好从硬件的选型和画图入手,等把输入输出的类型,模拟量的选型等搞清楚之后,再开始编程会简单点。熟悉基本的硬件电路,你就会发现原来梯形图和这些硬件电路是可以很好对应起来的。 二、了解PLC编程的方式 线性编程、模块化编程、结构化编程。对于<a 西门子plc,以结构化编程为主,但可以
    yakugen 5-9
  • 0
    从事电工作业的人员或许对电气设备“绝缘异常降低”不陌生,听到这个词的时候,或许会情不自禁的在心里叫了声“大事”不妙。各位电工朋友,先看看近年发生的几起真实案例,或许能加深大家对“绝缘异常降低”的理解2011年6月,某风电场因400V电缆易磨损位置未加装防护,长时间振动摩擦导致电缆绝缘磨损、短路,导致带油的电缆(之前齿轮箱漏油缺陷处理不彻底,电缆外护套上仍留有残油)及其它可燃物着火燃烧,最终造成风机着火。 2016年6
    yakugen 5-9
  • 0
    1、输入电压范围:在环境温度25’c下,固态继电器能够工作的输入电压范围。   2、输入电流:在输入电压范围内某一特定电压对应的输入电流值。 3、接通电压:在输入端加该电压或大于该电压值时,输出端确保导通。 4、关断电压:在输入端加该电压或小于该电压值时,输出端确保导通。 5、反极性电压:能够加在继电器输入端上,而不应起永久性破坏的最大允许反向电压。 6、额定输出电流:环境25’C时的最大稳态工作电流。 7、额定输出电压
    yakugen 5-9
  • 0
    在当前电网系统运行过程中,变电站一次设备发挥着不可替代作用,其不仅是整个电网系统的枢纽中心,而且也是确保整体电网系统安全、稳定运行的重要保障。正因为如此,做好变电站一次设备的故障分析和排除工作至关重要,电力部门工作人员需要提高对变电站一次设备正常运行的重视程度,总结系统运行过程中变电站一次设备的常见故障,并在此基础上制定针对性的解决措施,提高变电站及电力系统的安全性和稳定性。 一、变电站一次设备的
    yakugen 5-9
  • 0
    学最好是要有一定的二次电路基础,否则就无从谈起,然后需要从实践中来,边做边学,第三就是要有程序设计的理念和思路,这是大的学习思路,从实际操作上讲,可以分下面这么几步。 1.作为预备性的课程,需要具备二次(控制)电路原理知识,包括继电器控制电路的基本原理,常见的控制回路识图、画图的能力,最好有实际接线和调试的经验。这方面不是单纯可以靠看书掌握的,但是最好能找一本比如低压电器控制回路之类的书籍边看边实践。
    yakugen 5-8
  • 0
    材料要求:所用的材料有钢板、带铁、钢筋、铜板、BV线等,这些必须是合格产品。 1、安装要求:等电位连接时,要注意各导体间的连接焊接部分,不能有夹渣、咬边以及气孔未焊透的情况。 2、带铁的焊接搭接时要注意,长度不能小于带铁宽度的2倍三面施焊,钢筋的搭接长度不能小于直径的6倍双面施焊。 3、等电位连接时,各分项金属导体的连接处,要留有足够的接触面积,并保证接触面导通性良好。 4、埋入地下的连接线,千万不要使用铜裸线,
    yakugen 5-8
  • 0
    增量编码器又称为脉冲盘式编码器,增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。 增量编码器结构与工作原理 增量式编码器通过判断A、B相位差,是超前还是落后90度,可以判断编码器的旋转方向。 增量式编码器输出的脉冲信号一般连接计数器、 计算机,连接方式有3种如下: 1) 单相连接,用于单方向计数,单方向计数的时候。 2) A、B两相连接,用于正反计数、判断正反方向和测试
    yakugen 5-8
  • 0
    传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要求将刻度校零,电子式兆欧表用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。 电子式绝缘兆欧表工作原理: 将干电池供电电源采用DC/DC变换技术提升至所需的直流高压电源100V,250V,500V,1000V,……5000V,10kV,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。电子式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上产生一个泄露电流,通过泄露电流大小,经
    yakugen 5-8
  • 0
    在使用的过程中,变频器的性能会受到以下因素的影响:一是温度,二是湿度,三是振动,四是粉尘,五是腐蚀性气体,以上因素都会导致变频器的性能发生变化。如果变频器的维护与保养合理,就可以充分发挥出变频器的作用,还可以延长变频器的使用寿命,降低变频器故障的发生率,进而降低变频器故障的维修费用。但是,如果工作人员没有认识到变频器维护与保养的重要性,不注重变频器的维护与保养,就会导致变频器出现故障,而且变频器的
    yakugen 5-6
  • 0
    实际上,变频器就是把电源转换成交流电,这样可以实现电机的变速运转,并对电路进行控制,把交流电转变为直流电,对直流电内部的电路实行滤波,最后逆变再把直流电转换回交流电。如果变频器在应用过程中需要涉及到大量的数据计算,工作人员就需要增加一个CPU和一定数量的电路。变频器就是以改变定期绕组的功率来调整电机的速度。 要想实现电机的正反转,可以应用变频器进行转换,工作人员只需要调整变频器内部开关的顺序就可以实现
    yakugen 5-6
  • 0
    一般来说,是极其可靠的设备,出故障率很低,但其系统一旦出故障,排查处理的难度也较大。PLC系统故障排查的整体思路 1.PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率较低; 2.PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏; 3.PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。 所以,我们查找电气故障点,重点要放在PLC控制回路的外围电气元件上,这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十
    yakugen 5-6
  • 0
    带载启动15kW变频器,当运行频率升至30Hz以上时,同一供电线路的照明灯、电脑、洗衣机等,大部分冒烟烧毁。测量此时的380V供电电压,由正常值升高至约500V左右,当然220V供电也有了相应升高。 拆回变频器检修,并接入3.7kW小功率电机试机,未发现异常。学员电话询我,也感觉是一头雾水:一时说不清楚故障来由,只感觉直流回路的储能电容,貌似有嫌疑犯的可能。学员检测了电容容量正常,并尽最大可能将相关电路全部检测了一遍,未发现问题所
    yakugen 5-6
  • 0
    电工朋友和我说起这样一件事,他说他在一次维修简易货吊中,货吊负重上升时一切正常,但在无负载下降时,漏电保护器跳电,刚开始,他以为只是简单的漏电故障,因为是乡下建房子用的,所以整个设备特别简单,整个货吊也就支架,三相异步电动机,变速箱,卷绕筒,提升钢丝,货框。; 当他把电路该查的地方都查一遍时,却并没有发现电路存在异常。本来也是,如果电路存在异常,不可能只在空载下降时出现漏电保护器跳电的情况,这样排除
    yakugen 5-6
  • 0
    软起动器的控制方式选择,一般应按照以下三个原则考虑。 1、按负载类型(转矩与转速的关系)选择控制方式 选择软起动器的控制方式应首先考虑负载类型。要做到控制特性和负载特性匹配,这是最基本的要求。 例如,对平方转矩类负载,由于通常惯性较大,且起动转矩随转速的提高而提高,起动之初不需要多大转矩,因此利用软起动装置起动这类设备,优先采用转矩控制方式,或选用电压斜坡控制、电流斜波控制等转矩曲线呈现双曲线形上升特
    yakugen 5-4
  • 0
    软起动器的控制方式选择,一般应按照以下三个原则考虑。 1、按负载类型(转矩与转速的关系)选择控制方式<BR></STRONG>选择软起动器的控制方式应首先考虑负载类型。要做到控制特性和负载特性匹配,这是最基本的要求。<BR>例如,对平方转矩类负载,由于通常惯性较大,且起动转矩随转速的提高而提高,起动之初不需要多大转矩,因此利用软起动装置起动这类设备,优先采用转矩控制方式,或选用电压斜坡控制、电流斜波控制等转矩
    yakugen 5-4
  • 0
    做为有着十余年维修工作经验的电工,近几年来本人接手了不下百十台各种品牌,不同功率的变频器。同大多数同行一样,本人对带电检修变频器一直十分抵触。于是通过不断自行摸索,本人总结了一套静态情况下(停电状态下)测量变频器输出端和输入端进行判别故障的方法,其故障诊断准确度约在85%以上。今借微信公众号一席宝地,分享给各位同行。 本人的方法需要借助一块带有“二极管”检测功能的数字式万用表,通过万用表之红表笔、黑表
    yakugen 5-5
  • 0
    为便于安装、运行和维护,在二次回路中所有设备间的连线都要进行编号,称为二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 二次回路标号的基本原则: (1)凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行连接的连接导线,都要按回路编号原则进行编号。 (2)某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接也需经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样要按回路编号原则给予相应的编号。 (3)为明确
    yakugen 5-5
  • 0
    我们都知道,变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。那变频器保护电机的方式和措施都有哪些呢?让小编带大家一起看看吧! 受过电压,电机运行在设定电压范围内。 2、欠电压保护当电机的电压低于正常电压的90%时(有的设定为85%),变频器保护停机。 3、过电流保护当电机的电流超过额定值的150%/3秒钟,或额定电流的200%/10微秒,变频器通过停
    yakugen 5-4
  • 0
    软启动器是一种集电动机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖鼠笼型步进电动机控制装置。软启动器具有无冲击电流、恒流起动、可自由地无极调压至最佳起动电流及节能等优点。 软启动器是目前最先进、最流行的电动机起动器。它一般采用16位单片机进行智能化控制,可无极调压至最佳起动电流,保证电动机在负载要求的起动特性下平滑起动,在轻载时能节约电能。同时,对电网几乎没有什么冲击。 软启动器实际上是一个调压
    yakugen 5-4
  • 0
    F0001报警是变频器过流故障. 可能引起故障的原因: 电动机的功率与变频器的功率不对应,电动机电缆太长,电动机的导线短路,有接地故障. 建议的处理方法: 1.电动机的功率必须与变频器的功率相对应. 2.电缆的长度不得超过允许的最大值. 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应 5.输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误 6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载 7.增加斜
    yakugen 5-4
  • 0
    1.其中过电压现象最为常见。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压的原因也不相同,所以应根据具体情况采取相应的对策。 2、过电压的产生与再生制动所谓变频器的过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表现在变频器直流母线的直流电压上。正
    yakugen 5-4
  • 1
    前面讲过如何判断前面知道了烧损拆下七星航空插头烧损,那当航空数和烧损程度,剩余的针是否可以继续使用。如果烧损的针数不多,只需做几根线的临时短接即可,如果烧的连它亲妈都认不出它来了,那就要全冷凝故障拆20芯插件,而380V客车直接拆拆26部进行短接。这时,需要准备几样工具:尖嘴钳(或斜口钳插头途中烧损后,为保证车厢空调能继续使用,给旅客营造一个舒适的乘车环境,将列车运行故障损失降到最低,就要采取应急临时接线法
  • 0
    亲爱的各位吧友:欢迎来到七星航空插头

  • 发贴红色标题
  • 显示红名
  • 签到六倍经验

赠送补签卡1张,获得[经验书购买权]

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!

本吧信息 查看详情>>

会员: 会员

目录: 其他