变电站设计吧 关注:43贴子:76
  • 0回复贴,共1

一个110变电站的通信部分 投标部分

只看楼主收藏回复


4.8 系统通信
4.8.1 调度关系
双河变应属**地调直接调度。
4.8.2 相关通信现状
4.8.2.1 **地调通信现状
**地调通信以光纤通信为主,现已建成淇县变—灵山变—**地调的以220kv变电站光通信节点为主的地网光纤通信系统,110kv变电站及其它光通信节点以支线或链路的形式接入其中。
与本工程有关的220kv淇县线上架设有24芯光缆,灵山变端主干光纤环网。
2012年**电力通信光缆地理接线图见附图08。
2012年**供电公司光传输网结构图09。
4.8.3 系统通信通道组织方案
4.8.3.1必要性
根据新建110kv双河变电站接入系统的实际情况,双河变至**地调、淇县集控站不仅传输调度电话及远动信息,而且还要传输多种新型业务(如智能辅助控制系统和一次设备状态监测系统的数据信息、MIS、遥视和监控系统等),需要大容量的数字传输通道。建立双河变至**地调的光纤传输通道,可以解决以上业务通道的要求。
4.8.3.2 相关电力线路
双河变新建24芯OPGW光缆至淇县变线路。
4.8.3.3 光纤通信方案
双河变配置一套光纤通信设备,在淇县集控站、地调配置光板,构成双河变至**地调的主用光纤通信通道。
2014年**供电公司光传输结构图见附图10。
4.8.3.4 通信通道组织方案
双河变至地调通信通道:
通道1:双河变 新建24芯OPGW光缆 220kv淇县变 OPGW光缆 灵山变 **主干光纤环网 **地调。
4.8.3.5 调度自动化通道
同通信通道。
系统通信通道组织图见附图13。
4.8.4 站内通信
110kv双河变站内不设调度总机,配置6部电话单机,作为调度、行政、检修使用。
4.8.5 通信电源
双河变不设独立的通信电源,与变电站共用一套直流系统,即在站内直流系统中增加DC/DC变换模块,输出-48V直流为通信设备供电。
4.8.6 设备配置
双河变配置1台STM-16型地网光设备,配置1套PTN设备,PCM设备2台,光、音、数配线架各一台,市话一部。
220kv淇县集控站配置SDH 622M光方向板一块。
220kv地调配置SDH 622M光方向板一块。
淇县集控站,地调各配置PCM设备一台。
4.8.7 光缆线路
本期新建双河变至淇县变24芯OPGW光缆,构成双河变至淇县变的光缆路由。
OPGW光缆设计见其它相关专业。


IP属地:河南1楼2013-09-04 11:11回复