1如何分析故障
铁路“提速”,电务人员“提素”提出了更高的要求。对于6502故障处理,首先要看清现象,“读懂”控制台的显示,然后抓住主线作综合分析,再运用一些有效的办理手段,将故障范围限定在一个很小的区域内,直到在控制台上不能细化为止。
6502 故障处理的难点在于,一是同一现象有多种原因造成;二是同一种原因在控制台上显示多种现象,处理者应在控制台反复确认,只有在有把握的情况下,才进行室内核实查找,处理故障最忌来回跑动,重复操作,多次进出继电器室。因此,我们说:“宁在台上误一分,不进室内强一秒”
故障处理者必须对6502电路及每个继电器的吸起、落下时机了如执掌,下面我们就条件短路造成断保险故障进行分析。条件短路,顾名思义,就是满足一定的条件才构成的短路。条件短路是6502电路多发故障之一,KZ、KF,XJZ、XJF,DZ、DF,JZ、JF这四种电源最多见。而较难处理的是KZ、KF电源的条件短路故障。因此我们重点分析和总结这种电源条件短路故障的查找方法。此时烧了保险,如果原位表示灯不灭,说明与该组道岔DGJ或FGJ相关电路故障(包括以前检查过的DGJ或FGJ自闭电路,因该电路在上述办理中一直没有沟通)。如果原位表示灯瞬时灭灯,说明与网络右端JXJ相关电路故障。排反方向进路依然是阻止有关ZJ或FKJ、LKJ吸起。按压终端按钮不放是为阻止KJ,因为选岔电路不复原,KJ因ZJ吸起而不能励磁,如不烧保险,后续电路有故障故障。
