铁道通信信号吧 关注:122贴子:371

6502电气集中连锁故障与分析

只看楼主收藏回复

1如何分析故障
铁路“提速”,电务人员“提素”提出了更高的要求。对于6502故障处理,首先要看清现象,“读懂”控制台的显示,然后抓住主线作综合分析,再运用一些有效的办理手段,将故障范围限定在一个很小的区域内,直到在控制台上不能细化为止。
6502 故障处理的难点在于,一是同一现象有多种原因造成;二是同一种原因在控制台上显示多种现象,处理者应在控制台反复确认,只有在有把握的情况下,才进行室内核实查找,处理故障最忌来回跑动,重复操作,多次进出继电器室。因此,我们说:“宁在台上误一分,不进室内强一秒”
故障处理者必须对6502电路及每个继电器的吸起、落下时机了如执掌,下面我们就条件短路造成断保险故障进行分析。条件短路,顾名思义,就是满足一定的条件才构成的短路。条件短路是6502电路多发故障之一,KZ、KF,XJZ、XJF,DZ、DF,JZ、JF这四种电源最多见。而较难处理的是KZ、KF电源的条件短路故障。因此我们重点分析和总结这种电源条件短路故障的查找方法。此时烧了保险,如果原位表示灯不灭,说明与该组道岔DGJ或FGJ相关电路故障(包括以前检查过的DGJ或FGJ自闭电路,因该电路在上述办理中一直没有沟通)。如果原位表示灯瞬时灭灯,说明与网络右端JXJ相关电路故障。排反方向进路依然是阻止有关ZJ或FKJ、LKJ吸起。按压终端按钮不放是为阻止KJ,因为选岔电路不复原,KJ因ZJ吸起而不能励磁,如不烧保险,后续电路有故障故障。


IP属地:广西1楼2013-10-24 16:14回复
    1.1 故障层次的确定
    处理KZ、KF条件短路烧保险故障的难点就在于不易在控制台上通过正常的办理方式确定哪一级电路故障。因为电路动作过程是在极短的时间内完成的且层次复杂,各种表示灯的亮灯情况从办理到烧保险只是一瞬间,无法确认。
    我们认为,如何保留故障状态是处理这类故障的关键。6502电路动作层次有一定的逻辑性,可以顺应这一规律,运用一些特殊的办理方式来控制电路的动作过程,变瞬态为稳态,通过阻止后续电路的动作方式来捕捉故障发生的时机,即每办理一次只允许一部分设备动作,而人为断开电路阻止后续设备的跟随动作。这样将电路连续动作的过程分为若干个静止的阶段,我们就可以从控制台上稳定的现象进行确认了。一般来说,运用这种方法,只烧两次保险就可以基本确定下来。第一次是故障时烧,第二次是实验时烧,这就避免了多次进继电器室挂保险实验的重复操作。


    IP属地:广西2楼2013-10-24 16:14
    回复
      第一步:故障时烧了保险,继电器室重新挂上保险,再回控制台。这时,一些DGJF、GJF随挂上保险而吸起,台面上的红光带消失。因1LJ、2LJ以及ZCJ在落下状态,进路上的白光带仍然点亮。
      先不急于办理故障进路上有关区段事故解锁(非故障区段可以办理,以缩小故障影响范围),因为6线上接有CJ的前接点,其目的是利用CJ落下正好切断6线,在实验实能阻止5、6线动作。
      第二步:由于开始端AJ吸起,方向继电器跟随吸起,可先按压总取消按钮,如烧保险,说明与AJ相关电路故障(相关电路是指继电器线圈电路和通过继电器八组接点前接点闭合时接通的负载电路。下同)。此时因ZQJ吸起切断方向继电器励磁电路,阻止了方向继电器动作。在松开总取消按钮,ZQJ落下,方向继电器励磁,如烧了保险,说明与方向继电器相关电路故障(包括AJ自闭电路,因先办理时,QJ吸起切断AJ自闭电路而失去检查)。不烧保险,后虚电路故障。


      IP属地:广西3楼2013-10-24 16:15
      收起回复
        第三步:取消上述办理,在顺序按压始端按钮,烧保险,说明与1终端AJ相关电路故障;不烧保险,后续电路有故障。
        第四步:取消上述办理,在顺序按压终端按钮,烧保险,说明与、2线或3、4线相关电路故障;不烧,后续电路故障。此时,因进路未锁闭,CJ落下切断6线,使5、6线没有参与工作。
        第五步:取消上述办理且事故解锁所有故障区段,将进路上的所有道岔来回单独操作一遍,操到那组道岔烧保险,哪组道岔控制电路故障。均不烧保险,后虚电路故障。


        IP属地:广西4楼2013-10-24 16:15
        回复
          第六步:只让网络左端JXJ吸起。由于只要该JXJ吸起,一方面5、6线上跟随吸起的DCJ或FCJ要励磁。另一方面使有关ZJ或LKJ、FKJ励磁。必须想办法同时阻止这两部分路动作。可先按呀总取消按钮不放,不让方向继电器吸起,因无方向电源,ZJ或FKJ、LKJ不能励磁,同时造成JXJ不自闭,再按压终端按钮不放(需双人配合),此时,左端JXJ因不能自闭儿跟随吸起的DCJ或FGJ相互跳动,后者只能在落下位置跳动,前接点不能闭合,相当于阻止了后者动作,如烧了保险,说明与网络左端JXJ相关电路故障。如不烧保险,后虚电路故障。


          IP属地:广西5楼2013-10-24 16:15
          回复
            第七步:取消上述办理。如果左端的一个区段含有两组道岔,即这两组道岔DCJ或FGJ并在5、6线上相续动作。需要想办法只让前者吸起,阻止后者吸起。可先按压引导总锁闭按钮,SJ落下,切断DCJ或FGJ自闭电路,同时切断7线。在排反方向进路,且按压始终段按钮不放。此时,如烧了保险,说明与左端第一组道岔的DCJ或FGJ相关电路故障。因为5、6线上两个操纵继电器因前者不能自闭而相互跳动,后者只能在落下位置跳动,前接点没有闭合,烧保险就于后者有关。排反方向进路的目的是阻止原进路ZJ或LKJ、FKJ动作。随网络左端的JXJ能吸起,但跟随吸起的不是原进路参与工作的继电器,而该继电器不是故障考虑的因素。如愿进路左端为终端,ZJ参与工作,但反向进路,跟随左端JXJ动作的却是FKJ或LKJ。按压始终端按钮不放的目的是因为SJ落下,双动道岔的FGJ也不自闭,它们会随左端AJ复原而复原,因而影响5、6线工作使故障的构成失去了条件。不烧保险,后虚电路故障


            IP属地:广西6楼2013-10-24 16:15
            回复
              第八步:取消上述办理。将靠进路最右端的第一组道岔操纵向与进路相反的位置,仍然排列与原进路相反的进路且按压终端不妨,眼睛盯住刚才操纵过的这组道岔原位表示灯,此时烧了保险,如果原位表示灯不灭灯,说明与该组道岔DGJ或FGJ相关电路故障(包括以前检验过的DGJ或FGJ自闭电路,因该电路在上述办理中一直没有沟通)。如果原位表示灯瞬时灭灯,说明与网络右端JXJ相关电路故障。排反方向进路依然是阻止有关ZJ或FKJ、LKJ吸起。按压终端按钮不放是为了阻止KJ,因为选岔电路不复原,KJ因JXJ吸起而不能励磁,如不烧保险,后续电路有故障。


              IP属地:广西7楼2013-10-24 16:16
              回复
                第九步:区分LKF与FKJ。原进路为列车进路可该排调车进路区分LKJ,按压终端按钮不放(阻止KJ吸起),烧保险,说明与FKJ相关电路故障;不烧保险,在以这种方式办理列车进路烧保险,说明与LKJ相关电路故障;仍不烧保险,后虚电路故障。
                第十步:区分FKJ与ZJ。俳共始端不共用终端的进路且按压终端按钮不放,烧保险,与FKJ相关电路故障;排共用终端不共用始端的进路且按压终端按钮不放,烧保险,说明与ZJ相关电路故障。均不烧保险,后续电路故障。


                IP属地:广西8楼2013-10-24 16:16
                回复
                  第十一步:让ZJ吸起,阻止XJJ吸起。先将进路上某组道岔操向于进路相反的方向,再将改道岔单操按钮拉出,排列原进路,当始端亮稳光,终端灭光时,再按始端按钮不放,同时,按下刚拉出的单操按钮,道岔到位后,烧了保险说明与KJ相关电路故障,不烧保险,后续电路故障。重新按压始端按钮不放,是为了阻止XJJ吸起,因XJJ吸起励磁电路里接有AJ的落下条件。


                  IP属地:广西9楼2013-10-24 16:16
                  回复
                    第十二步:保留第十一步的办理过程,再按压总取消按钮,如烧保险,说明与XJJ相关电路故障。因办理取消时,XJJ在KJ缓放时间内能吸起。但这种方法不适应调车专用始端,这是因DX组合内的KJ不缓放。可排反方向进路区分,如果反方向进路烧保险,说明与QJJ和GJJ相关电路故障(包括11线)这两部分电路是共用的。不烧保险,说明与原进路XJJ和XJ有关,可通过信号开放瞬间开放与否的现象区分。


                    IP属地:广西10楼2013-10-24 16:16
                    回复
                      第十三步:区分9线。如果原进路在列车接进路上,可办理引导进路锁闭方式的进路,如烧保险,说明与9线相关电路故障(包括11线,因SJ、CJ、ZCJ落下接通11线),不烧保险,后续电路故障。


                      IP属地:广西11楼2013-10-24 16:16
                      回复
                        第十四步: 取消上述办理,再排原进路,观察复示器状况,如复示器不亮允许灯光烧保险,11线故障;如复示器瞬间点亮烧保险,说明与XJ相关电路故障。


                        IP属地:广西12楼2013-10-24 16:17
                        回复
                          需要指出的是,从9线动作到11线,还包括1LJ、2LJ、CJ、SJ、ZCJ等落下过程,为什么没能考虑这些继电器的因素呢?因为这些继电器平时处于吸气状态,线圈电路得到检查,其接点变位后,接通11线外,其它接点均是断开负载电路的,因而,无短路可能。


                          IP属地:广西13楼2013-10-24 16:17
                          回复
                            大神 以后多发这种贴吧 学生学习了


                            来自Android客户端14楼2013-11-17 10:26
                            收起回复
                              收藏了


                              IP属地:江西来自Android客户端15楼2014-03-06 12:46
                              回复