小白求助 : 越级跳闸问题

只看楼主收藏回复

工地上,从箱变低压侧出线接配电箱,配电箱出来后接板房用电,负荷2500瓦。昨天突然停电,发现箱变低压侧跳闸,而配电箱内漏保和断路器都没跳,按箱变低压侧合闸按钮,恢复供电。两个月前也出现过这种情况,求各位给分析下是怎么回事。谢谢


来自手机贴吧1楼2014-02-14 09:59回复
    问题是开关本身 算下开关的是否够用 还有就是灵敏度的问题 建议换一个


    来自手机贴吧2楼2014-02-14 10:11
    收起回复