【求助】 关于变频器 0-10v 信号的一个问题??

只看楼主收藏回复

单位有五台变频器 两大 三小
其中三台小变频是要跟踪其中一台大(如果一出现故障或停机就用另一台大变频信号)的输出频率工作, 现接法是从两台大变频器引出0-10v信号接到三段转换开关上,然后并连接在三台变频器的信号输入端,再每台小变频+信号线上加一个两段开关 之后开两台小变频一切正常 一旦三台小变频全开 三台变频器就都没信号输入 关掉一台小变频器后又正常 也就是说只能开两台小变频才有0-10V信号输入
请问这是为什么啊??
1 2 安川 3 4 5 海利普


IP属地:浙江1楼2014-02-17 22:42回复
    这样呢?


    IP属地:山东2楼2014-02-17 23:03
    收起回复
      信号功率达不到,建议加装同步控制器。


      来自Android客户端3楼2014-02-17 23:24
      收起回复
        模拟量输出是有电流限制的,肯定超出了。可以大变频器的输出去控制3,3的输出去控制4,4的输出去控制5。不要同时并在大变频器上。


        来自Android客户端6楼2014-02-18 00:53
        收起回复