漏电保护器不定时跳闸问题!

只看楼主收藏回复

最近我家的漏电保护器不定时跳闸!看了下接线
总开是C40的,其后分两路,一路照明分开,一路开关分开(C63带漏电保护)。
每次跳闸都是开关这一路C63跳闸,C40从来不跳,照明一路也不跳。
跳闸后按下漏电保护按钮后直接推开关C63,推不上去,一定要把总开C40关掉一次后才能推上去!
试着用过排除法,逐一将用电设备插上插座从不跳闸。白天家里没人的时候从不跳闸,但是家里有人的时候就会莫名跳闸,即使将大部分用电设备插头拔掉也会跳闸,半夜睡觉也会跳闸。
有人让我把C40和C63对调下看看,但是我不知道是否可行!
请大家帮忙看看吧!
谢谢啦!
在线等


IP属地:上海1楼2014-07-10 12:36回复
    不会吧!没人回复?


    IP属地:上海2楼2014-07-10 13:12
    回复
      妈妈跟我说 零线皮破了


      IP属地:上海3楼2014-07-10 13:13
      收起回复
        这个故障困扰我很久了,已经换过一个漏保了,但是故障依旧!


        IP属地:上海5楼2014-07-10 14:11
        回复
          总开40A分开照明微断及63A漏保。
          63A漏保下分5个微断。
          照明微断和5个分微断多少A没有注意。
          家里是按照标准方式装修的,所有电线都穿PVC管道,装修至今4年半,故障是从今年上半年开始的,断断续续,开始的时候2-3周跳一次,后来越来越频繁,直到原来的漏保彻底坏掉,更换漏保后故障依旧,现在是几乎天天跳了。


          IP属地:上海6楼2014-07-10 14:17
          收起回复
            你查一下线路,是短路了。


            来自Android客户端7楼2014-07-10 15:11
            回复
              估计是那里潮湿引起的漏电 去看看厨房 洗澡间的几个插座


              IP属地:河南来自Android客户端9楼2014-07-10 15:42
              回复
                我看C40它管短路,C63管漏电,谁排在前后没什么关系。C63的跳了说明漏电了,下面又有5个小开关,如果知道它的线路是怎么走的,那就很好查了,拿个万用表就可以搞定。即使不知道线路走向,有万用表也可搞定,就是麻烦一点。