衡水供电段吧 关注:171贴子:478
  • 4回复贴,共1

浅谈牵引变电所断路器二次故障查找方法

只看楼主收藏回复


浅谈电容系统断路器二次故障查找入门
鉴于我段一些变电值班员、电机钳工岗位职工查找断路器二次分合闸故障有不懂的地方,将本人对二次故障给的查找方式方法,以及一些不成熟的想法和建议写下来,仅供大家参考。希望大家予以批评指正。
首先比武或星级员工考试时都是人为出的故障,这个大家一定要理解,就是故障一般来说都出在比较容易操作的位置。大家不要把故障想的太难,所谓难者不会会者不难,只要你能构按照下面的步骤去做,有一个灵活的头脑,能正确使用仪器仪表,并且了解端子排接线的方式及断路器、装置运行的原理,能看懂断路器控制回路电路图,有一定的电工学功底,并能快速准确的找出图中所标注的每一个端子、元器件,那么恭喜你,你应该可以在5分钟之内查出一个故障,不过前提是你思路清晰正确,判断测量都没有出现失误的情况下。
下面我就来讲解一下查找该故障所需要用到的相关电工知识。
[if !supportLists]1、 [endif]使用万用表测量某点对地的点位,俗称电位法,也就是将万用表与表笔正确连接后,经过校表确万用表状态良好后,将黑表笔与可靠接地体连接,用红表笔对被试物进行测量,建议不要对被试物施加过大压力,否则易损坏设备,只用30-100N的力量。切记此时万用表应处于直流电压档。根据万用表的测试结果来判定该测试点的点位。有时候也会遇到该点对地有电压,但是却电压不足的情况,这就有可能无法启动分合闸线圈,需要仔细斟酌考虑。
[if !supportLists]2、 [endif]导线胶木头的标号方法为对侧标号法,也就是说一条导线接在端子排上,端子排上导线连接处的胶木头会标注该条导线另一端连接的设备的具体的端子号,而该导线设备侧的胶木头上会标注该导线另一侧的端子排上该导线所连接的端子号。用以明确该导线的去向以及用途,方便我们查找故障。
[if !supportLists]3、 [endif]当电路中存在断路时,直流电压的正负电源会送到最靠近电源的断点。
[if !supportLists]4、 [endif]大家要知道,端子排并不是导线,量端子排电位时要搞清情况,不要将端子排带电认为是导线带电,他们之间还有一层压接的关系,如果出现了虚接怎么办,当然比武或考试时可能是人为制造的,那就更要小心。
[if !supportLists]5、 [endif]将每个元器件都熟悉了,把保护装置和断路器本体机构箱当成一个元件,将图纸和实物逐个对照,做到能够快速辨认。
[if !supportLists]6、 [endif]断路器分位,无法合闸,同时后台报控制回路断线,手动合闸回路从负电源1 D38开始测量每过一个电器元件(包括导线)进行一次测量,当测量值不是负电源时,就说明靠近该测量点附近的刚刚越过的元件或导线的这一端为故障点,可以申请办理安全措施处理之,随后恢复安全措施,并试验断路器状态,发现问题再继续依照上述情况办理。若断路器在合位,无法分闸时,就查找分闸回路,同样也是从负电源开始查起。
[if !supportLists]7、 [endif]最后要保证断路器分合闸,信号正常。


1楼2014-08-01 17:01回复
    谢谢指点,希望继续提供实作方面的知识和方法,谢谢啦


    2楼2014-08-02 07:45
    回复
      所谓端子排压接关系,端子排带电不能认为导线带电,我们直接测导线不是更好吗


      IP属地:河北来自手机贴吧3楼2014-08-09 21:29
      回复
        那么请问你如何能够快速的侧量压接好的导线呢?
        比武,星级考时间是有限制的,3星为例,20分钟3个故障,根本不可能把每个压接点都打开,这就需要上面说的开动你的脑子,方法我教给你了,你想动脑子快还是干活快,你自己可以掂量着办,当然当你用合理的方法确定了故障点后,就可以解开你想看的部位了。
        这只是比武,如果是真实的故障,建议你思路再开阔点,时间是有的是,但是也不能无限延长下去吧,这样,大家会用什么眼光看你。所以处理故障也是工作,也要讲求效率,尤其是涉及到行车的故障,更要抓紧时间先通,后固。
        比武同样是讲思路的,你就算知道故障点就在那里,过去不测量,不说明,或者瞎测量,乱说明,却能找到故障点,你以为计分的监考,出题的监考什么都不懂么?


        4楼2014-08-11 15:19
        回复
          电机钳工是啥


          来自Android客户端5楼2016-09-01 09:20
          回复