对机箱机柜宽度、深度、高度的详细

只看楼主收藏回复

标准机箱机柜又称为19英寸机箱机柜。按照IEC60297标准生产,严格保证了内部安装尺寸。标准机箱机柜约为800mm宽,机箱机柜两侧均有100宽*55深mm的带盖电缆管理空间,每侧的侧面设有矩形孔便于穿线使用,可容纳大量线缆,如您的设备线多,800宽机箱机柜通常是您的最佳选择。机箱机柜600mm宽的网络机柜两侧均有30mm宽的电缆管理空间,侧面设有线缆固线槽,方便线缆固定和整理。宽度上您也可以不必考虑,直接选用19英寸标准机柜。19”英寸标准机柜俗指左右两条立柱与立柱之间的距离,左右立柱孔心距尺寸为:465mm。
机箱机柜的深度讲述:现主流的19英寸标准机柜,有600mm,800mm,960mm,1000mm四个深度可供选择,其中机箱机柜可订做为1100mm,1200mm深,机柜的深度选择需要充分考虑您需要安装的设备深度,取其中最深设备的尺寸。在最深设备尺寸的基础上,增加200mm左右,作为预留的走线空间。当然,特殊情况下,您甚至可以选择两台设备背靠背安装在机柜内,增加机柜、机房的空间利用率。为了让您能充分利用机柜深度空间,机箱机柜在设计时增加了立柱深度方向可调节功能,可以根据设备实际深度调整立柱的安装位置。选择机箱机柜深度时应在设备深度的基础上再加上 200 mm,最为妥当。
注意:如果要在同一机箱机柜中安装不同型号的设备,在选择机柜深度时,必须以最大深度的设备为准。
机箱机柜的高度选择,通常以“U”进行表示。“U”是一种表示服务器外部尺寸的单位,也表示立柱的U数高度,是Unit的缩略语,1U=44.45mm=1.75英寸。也是IEC297系列标准规定的服务器尺寸国际标准。选择机柜的高度时,需要计划并列出所有需要装在机柜内的设备,计算它们的总高度。根据这个总高度,就可以选择您需要多高的机柜。
对于机箱机柜的宽度、高度、深度就讲述到这里,如还有疑问请致电于我们。
http://www.hbshuntai.com


1楼2014-08-27 13:47回复
    请问一下800MM深的机柜实际可用深度多少


    IP属地:浙江来自Android客户端2楼2017-09-09 12:05
    收起回复
      为了后来人能看到,我回答一下,机柜的深度,两个方孔立柱的尺寸是可以自行调节的。需要拆卸上下四个方槽铁,固定方槽铁用的横着的贴片也可以调节。


      IP属地:山东3楼2020-12-15 16:48
      回复