今天安装的避雷针地线合格吗?

只看楼主收藏回复

挖了一条4米长,50公分深的坑,然后打了4根1米长的避雷针下去,在用一根角钢连接4根避雷针…我做的这个能起到避雷作用吗?




来自Android客户端1楼2015-04-17 21:16回复


    来自Android客户端2楼2015-04-17 21:18
    回复
      为什么东西避雷,避雷针其实是引雷针,如果接地不可靠反而危险,那地下土潮湿吗,有没有做过测试。


      来自手机贴吧3楼2015-04-17 21:23
      收起回复
        浇上点盐水


        IP属地:浙江来自Android客户端4楼2015-04-17 21:55
        收起回复
          不够深


          IP属地:上海来自Android客户端5楼2015-04-17 22:27
          回复
            小心引雷


            来自iPhone客户端7楼2015-04-17 22:44
            收起回复
              建筑物避雷直击雷电 接地要求10欧姆一下
              接地保护 含感应雷电浪涌保护器 要求低于4欧姆以下 且不低于三处接地体 测量接地电阻后跨接后进一步降低接地电阻 焊接镀锌带到主线 地线主线不低于十六平方
              就算你下雨天拔了电源你的电脑一样会有可能被感应雷电击穿开关电源和主板上的电容 感应雷电电流很低但是电压是以kv为单位 包括电视机的高压尖峰电容耐压2kv轻松击穿
              不懂你就别玩 乱挖接地不合格只有一种结果
              那就是把本属于一台机器的漏电传到所有电器金属外壳上。



              IP属地:湖北来自Android客户端8楼2015-04-17 23:15
              收起回复
                而且建筑避雷也要有合格的接闪器或者接闪球


                IP属地:湖北来自Android客户端9楼2015-04-17 23:17
                回复
                  用摇表测绝缘电阻了吗


                  来自iPhone客户端11楼2015-04-18 00:01
                  回复
                    合不合格不是用看,要用测的,接地摇表


                    IP属地:广东来自Android客户端12楼2015-04-18 00:49
                    回复









                      IP属地:山东13楼2015-04-18 06:12
                      回复
                        接地极做的不够,挖一圈打入多根2.5m镀锌角钢(或者铜包钢)间隔5m用镀锌扁钢连接起来,在两个角引出断接卡子(5mm宽扁钢)测接地电阻不大于10就可以回填。然后从两个断接卡子引扁钢到屋顶,屋顶搞镀锌圆钢扁钢都行,绕房顶一圈,用20cm支架撑起这一圈接闪器就好了


                        来自手机贴吧14楼2015-04-18 06:33
                        收起回复
                          这是引雷的吧!招雷劈呀!


                          来自iPhone客户端15楼2015-04-18 07:21
                          收起回复
                            以测量的接地电阻说话,防雷接地有10欧以下就行。