电工吧 关注:541,674贴子:8,121,254
  • 5回复贴,共1

昨晚,变频器在运行中进水了

只看楼主收藏回复

因一台18.5KW的泥浆泵运行中震爆水管,导致水从电柜排气扇口进入,再通过变频器的风扇进入里面。。导致进线空开烧毁,用万用表测得A,B相为零。还有得救么。


IP属地:广东来自手机贴吧1楼2015-04-24 09:06回复
    AB相的电阻为零


    IP属地:广东来自Android客户端2楼2015-04-24 10:20
    回复
      有肯定是有救的不过很麻烦建议直接寄回变频器厂家去维修就搞了


      来自Android客户端3楼2015-04-24 11:20
      回复
        变频器在运行中进水的后果是直接炸机,AB相电阻为零肯定坏了,从描述来讲,进线压敏,桥堆基本废了,如果是一体化模块,成本不低,如果是独立的,查下IGBT坏了几个,在核算下成本,有时候还不如买台新的


        IP属地:江西来自Android客户端4楼2015-04-24 13:34
        回复
          返厂吧,自己想练手可以修,可惜我不懂里面


          IP属地:辽宁来自Android客户端5楼2015-04-24 13:53
          回复
            别修了,进水导致的故障最不好修,就说它炸了,它是进水导致强电短路炸的,还是水进入驱动电路,导致触发紊乱炸的,很难说的清,


            来自手机贴吧6楼2015-04-25 04:03
            回复