电工吧 关注:541,674贴子:8,121,606
  • 35回复贴,共1

关于星三角 星启动正常 角运行 有电压没电流

只看楼主收藏回复

15 KW的风机 几极的忘了 星启动的时候速度不是很快 到切换角运行的时候 电机直接停机了 主接触器跟角接触器都有吸合 电压均为400V左右。电流为零,帮忙看下是不是我接错了主线


IP属地:广东1楼2015-05-21 20:26回复
    @其他可以丝 帮忙看下 谢谢


    IP属地:广东3楼2015-05-21 20:44
    收起回复
      电机线接错了,角形时三角未形成。


      IP属地:四川来自Android客户端4楼2015-05-21 20:48
      收起回复
        U1-V2 V1-W2 W1-U2
        或是:u1.w2 v1.u2 w1.v2


        IP属地:浙江来自Android客户端6楼2015-05-21 20:57
        回复
          只要你电机上的6根绕组引出线与图中的上下对应,那就没有接错


          IP属地:浙江来自Android客户端7楼2015-05-21 21:00
          收起回复
            三角接线错误


            IP属地:河北8楼2015-05-21 21:05
            回复
              你肯定把角接错了,每相首接到各自的尾然后去接电源,当然没电流


              来自Android客户端9楼2015-05-21 21:08
              回复
                线圈同相位了


                IP属地:浙江10楼2015-05-21 21:09
                回复
                  我是这样的
                  @明友电气 @professoryr


                  IP属地:广东11楼2015-05-21 21:25
                  收起回复
                    这就是我说的那种情况,同一相的首尾相连了。你应该改成,u1连v2,v1连w2,w1连u2


                    来自Android客户端12楼2015-05-21 21:55
                    收起回复
                      你把每个线圈接同相了


                      来自Android客户端13楼2015-05-21 22:40
                      回复
                        如果你11楼的图中最下边是接线端子的话可以这样改动一下:
                        0、接触器的联线不必变动。
                        1、KM下边的电机引线不动。
                        2、KMΔ下边的电机线W2改接到中间(原U2端子)。
                        3、KMΔ下边的电机线V2改接到左边(原W2端子)。
                        4、KMΔ下边的电机线U2改接到右边(原V2)端子)。
                        5、即KMΔ吸合后通过接触器使电机引线达到如下联接关系:
                        U1与W2
                        V1与U2
                        W1与V2


                        IP属地:辽宁14楼2015-05-21 23:24
                        收起回复
                          主线错了,慢慢检查


                          IP属地:浙江来自Android客户端15楼2015-05-22 06:05
                          回复
                            楼主热继下来倒相序了,那么交接触器下就不能在倒相序,你想电机接线盒里上面如果是uvw那么下面就是WUV,如果楼主是按你画的那个图接的线,那么主线肯定错了


                            来自手机贴吧16楼2015-05-22 06:35
                            回复
                              给你说个简单的办法:你把启动和运行都吸合的那个接触器的上下6个压线端子当成电机的接线盒,这个接触器下端已接入电机绕组,角切换后不是另外三根线也被接入这个接触器上端吗,这样电机绕组6根线都接到了这个接触器上,按照这个思路接出来的线绝对万无一失。


                              18楼2016-01-27 10:17
                              回复