电工吧 关注:542,038贴子:8,125,769
  • 24回复贴,共1

有一个数显温控仪和一个两线制热电偶,

只看楼主收藏回复

现在温控仪上温度显示50多都不上升了。然后一直加热。是热电偶坏了么?热电偶线反会怎样??很少接触这个东西…求教~


来自iPhone客户端1楼2015-09-01 18:26回复
    加热量电流啊


    IP属地:安徽来自Android客户端2楼2015-09-01 18:28
    回复
      热电偶接反后会显示负数,如果你怀疑热电偶的问题,用打火机烧一下热电偶,看看温度是不是受控,是接触器控制加热的,还是固态继电器控制的?看看是不是接触器触点粘连?还是固态继电器交流侧不断???


      来自Android客户端4楼2015-09-01 19:36
      收起回复
        测下热电偶电阻


        IP属地:江苏来自Android客户端5楼2015-09-01 20:07
        回复
          这个一般是热电耦坏了,我们用的测温线(是一个东西吗?不是很懂),测温显示不准确,在设置的温度以下,温控表一直会输出信号,然后固态继电器(或接触器)得到信号接通,所以一直会加热…换根测温线试试就知道了


          来自iPhone客户端6楼2015-09-01 20:52
          收起回复
            热电偶断了


            来自Android客户端7楼2015-09-01 21:11
            收起回复
              热电偶是毫伏信号,可以测量一下试试看。还有看看温控表的设置是不是正确。最好看看分度号的设置。


              IP属地:河南9楼2015-09-01 21:23
              收起回复
                这个问题以前有吗?如果有就是设备设计不合理,如果此前没有这问题,你就看看到了设定温度是否还有24伏电压到固态继电器,如果有就是温控器没动作,如果没有就换温控器


                来自Android客户端10楼2015-09-01 21:27
                收起回复
                  是原线还是把电热偶线加长了?


                  11楼2015-09-01 21:32
                  收起回复
                    热电偶美坏就是温控仪坏了


                    来自Android客户端12楼2015-09-01 21:34
                    收起回复
                      如果热电偶与温控仪分度号不一至也会岀现这种情况,比如E型热电偶接在K型温控仪上就会出现测温不准。


                      来自Android客户端13楼2015-09-01 21:39
                      收起回复
                        这种情况是热电偶的线短接了。找到短接点把它分开就好了。


                        来自Android客户端14楼2015-09-01 21:54
                        收起回复
                          一般热电偶接线都用补偿电缆吧


                          IP属地:辽宁来自Android客户端15楼2015-09-01 21:58
                          收起回复