一、电力系统接线及其参数图

待设计变电站在电力系统图中在“甲”站位置,其它 “乙、丙、丁”变电站为已经建成的负荷站。
二、五年规划负荷
2.1、35kV电压级:架空出线4回,最大输送功率8MW,送电距离30km,功率因数cosφ=0.9,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为75%.同时率ρ=0.9。
2.1.2 10kV电压级:架空出线8回, 最大输送功率2MW,送电距离6km,功率因数cosφ=0.7,Ⅰ、Ⅱ类负荷所占比例为70%. 同时率ρ=0.8。
三、其它条件
3.1、自然条件:站址为农田,土质为黏土,土壤电阻率ρ=60Ωm。海拔高度h<1000m。处于Ⅳ类气象区。
3.2、各电压级进出线方向
110kV进线为同一方向;35kV出线为两个方向;10kV出线为多方向。
3.3、各电压级母线后备保护的动作时间:10kV母线1s;35kV母线2s;110kV母线3s。
3.4、依据负荷曲线,变电站最大负荷利用小时数Tmaxh=5000h。
3.5、电力系统直流分量电流衰减时间常数Ta=0.05s,(冲击系数Kc=2.55)。
根据以上情况要做一份变电站的设计...怎么做啊~...


IP属地:河北1楼2015-09-02 11:26回复
    可惜我是干二次设计的


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2015-10-30 09:53