>0< 加载中...
请@dvdlvoer帮我看下这两个方案哪个合理
只看楼主
收藏
回复
江湖333
仗剑天涯
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
除去卫生间厨房,套内110左右,350的风量,麻烦帮我看下。
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
首先啊,合理不合理是相对的。我说的也不是就一定正确。
其次啊,这些个图纸就是相当于示意图,随手画的,那么对于我来说,我只能看看主机布置啊,管路布置啊,风口布置啊,这些信息。至于系统容量啊,风口风量啊这些就从这种过家家类型的图纸看不出来了。
最后啊,这种手机截图,我老眼昏花了,实在是看着费劲。
给你几个泛泛的建议吧,送、排风口尽量对角布置。区域大的位置留一个风口是有可能造成新风量不够用的。
其他的帮不到你了。不好意思。
江湖333
仗剑天涯
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
dilxn
后起之秀
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
抛开设备品牌不谈,我们聊聊方案本身,这个比设备值钱。
1、新风与回风的布局不合理。不管地送风还是上送风,对角是最合理的。
2、新风口居然放在门口。两个不合适的地方,一个中央空调一般放在门口,回风也是在空调口,新风口放那里,还没出来就被回风消灭了。一个我们卧室,人睡觉的时间最久,其实需要最多的新鲜空气,新风口尽量要放在人最接近的地方,回风口放在对角线。这样才是最合适的气流组织。
3、方案本身设计很差,绘图等等细节没有把握到位,看不出来是直角转弯还是两个45度弯。管径尺寸完全看不出来。建议主管道还是用160的,辅管道用110的,不然没风,末端用软管降低风噪和流速。管道可以用橡树保温减少风噪和降低冷凝水概率。
最后,有条件的话可以考虑地送风。我们这边人家装做地送风的占绝大多数,工装上面用上送风比较多。当然,成本也跟着上去。
最后的最后,新风系统的执行方案起码要占三成,施工售后维护占五成,然后才是设备品牌。
毕竟品牌都是别人生产的,其他都是人操作的。所以要会看人。比如版主这样的老师。啊哈哈哈哈。
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示