电工吧 关注:541,199贴子:8,114,540
  • 9回复贴,共1

看看哪样更合理

只看楼主收藏回复

小区单元楼空开箱起火,现在需要重新配置。
原配置,电表箱出来过刀闸,经漏保最后入户。我现在想改成表箱出来过空开,经漏保然后入户。我想听听大家意见,空开代替刀闸有什么优缺点,哪个更为合理些。


来自iPhone客户端1楼2016-06-26 13:39回复
    顺便问问十平方线绞接可靠吗?


    来自iPhone客户端2楼2016-06-26 13:41
    回复
      空开有保护功能


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2016-06-26 13:49
      收起回复
        空开比刀闸有保护功能,现在的电盘用刀闸的不多了


        来自手机贴吧4楼2016-06-26 13:57
        回复
          用自动断路器


          IP属地:福建来自Android客户端5楼2016-06-26 14:00
          回复
            用漏保管,合适吗?


            来自iPhone客户端7楼2016-06-26 15:29
            回复
              理论上用在这里挺合适


              来自iPhone客户端8楼2016-06-26 15:35
              回复