三相五线制零线为什么不能接地

只看楼主收藏回复

首先,三相五线制是错的。正确的叫法是三相四线制加PE线。虽然也是五根线,三根火线,但是按国际上的IEC标准,这种五根线的三相系统应该叫作带PE线的三相四线制系统。三相五线制只有在中国才这样叫,在国际上是不入流的。
然后再说说接法。不接零线是不行的。各种设计规范都有要求,像GB50054就明确要求,零线不能断线,这是强制标准。
不接地线,也就是PE线,会造成用电设备不安全。地线也就是PE线是用于间接电击防护的措施,如果用电设备属于二类设备,当然也可以不接,但是广大的工业电气设备和金属外壳的家用电器还是要接的,这样才能保证安全。


1楼2017-01-19 16:52回复

    #春节表情包#


    IP属地:黑龙江2楼2017-01-19 16:52
    回复
      你在说什么


      IP属地:江西6楼2017-01-19 17:30
      回复
        楼主说的对,但自问自答是干啥?


        来自Android客户端7楼2017-01-19 19:32
        回复
          那就是说零线和地线是交到一起的是吗?我万能表测零线和地线通断会响。


          IP属地:北京来自Android客户端9楼2017-04-24 09:49
          收起回复
            楼主标题前应该加 科普 二字 不过这样的帖子建议多发 以造福刚入门的新人


            10楼2017-04-24 11:08
            回复
              PE线、N线同时在一处重复接地了,可有不妥?


              IP属地:天津来自Android客户端11楼2017-04-24 14:43
              回复
                三相五线制零线和地线经电源中性点接地后分开的,地线不得进入开关、漏保,直接与设备接地线相连。中性线可以进开关、漏保。


                12楼2017-04-24 16:11
                回复
                  普及知识,好!


                  来自Android客户端13楼2018-02-04 18:17
                  回复
                    零线不能作接地线,当有零线断开时。这时它就会带电了,同样对地有电压!还有零线接地,漏电断路器侦测电火线与零线电流不等,会自动切断电源


                    IP属地:四川来自Android客户端14楼2018-08-12 08:22
                    回复
                      答非所问


                      16楼2019-10-16 17:54
                      回复
                        这是三相五线吗


                        IP属地:广东来自Android客户端17楼2019-10-29 09:57
                        收起回复
                          记得摇表上是不是有个PE? 跟这个PE是不是类似的意思?


                          来自Android客户端19楼2019-10-29 11:46
                          回复
                            两个系统,三相四线为TT系统,带PE的为TN系统


                            IP属地:内蒙古来自Android客户端20楼2019-10-29 12:40
                            回复
                              TN-S 系统中国人就简单的说成三相五线制


                              IP属地:新加坡来自iPhone客户端21楼2019-10-29 15:31