变频器吧 关注:28,479贴子:76,343
  • 0回复贴,共1

ABB变频器维修常见故障以及检查排除方法

只看楼主收藏回复

下面,为大家介绍一下ABB变频器维修常见故障以及检查排除方法。不会的就要来学习学习咯!说不定对你有所用处哦!
(1)过流:输出电流过大。
检查和排除:
1、电机过载;
2、加速时间过短;
3、电机故障,电机电缆故障或接线错误。
(2)直流过压:中间回路DC电压过高。
检查和排除:
1、输入供电电源发生静态或瞬态过压;
2、减速时间过短;
3、制动斩波器选型太小(如果有);
4、确认过压控制器处于正常工作状态。
(3)散热器过温。温度达到或超过极限值。
检查和排除:
1、风扇故障;
2、空气流通受阻;
3、散热器积尘;
4、环境温度过高;
5、电机负载过大。
(4)短路故障
检查和排除:
1、电机电缆或电机短路;
2、供电电源扰动。
(5)中间回路DC电压不足。
检查和排除:
1、供电电源缺相;
2、熔断器熔断;
3、主电源欠压。
(6)模拟输入1丢失。
检查和排除:
1、模拟信号源及其接线;
2、参数3021 AI1FLT LIMIT(AI 故障极限)的设置,并检查3001AI< MIN FUNCTION(AI故障功能)。
(7)电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。
检查和排除:
1、检查是否过载;
2、调整用于估算的参数;
3、检查温度传感器和参数组35中的参数设置。
(8)控制盘通讯丢失。
检测和排除:
1、通讯链路和接线;
2、参数 3002 PANEL COMM ERROR (控制盘丢失故障)。
回路的纹波电压太高,检查以下两项:
1、主电源缺相 ;
2、 熔断器熔断。
以上就是关于ABB变频器维修常见故障以及检查排除方法的内容了,现在大家都学会了吗?
此信息来源:http://www.aa-abba.com/news/696.html


IP属地:广东1楼2017-06-23 16:23回复