通过对10kV配电线路电缆分接箱电缆肘头结构特点的认真剖析,我们得出,电缆分接箱无法直接短路接地的原因,是由于电缆肘头的接线端子在内,没有悬挂地线的裸露接头。只要设计一根连接金属棒,把分接箱电缆肘头内的接线端子延长至电缆肘头外部,就能在延长出的部分悬挂地线,以实现在检修电缆线路时只在检修电缆两端封装地线的操作目的。
该接地保护装置利用与实际工作中常用的绝缘棒、接地线配合使用,由于绝缘棒在每一节的接口处为螺扣式结构,所以在设计电缆分接箱延长接口套管与绝缘棒的连接方式时,我们也采用螺扣式结构。如图1:
设计完成后进行的安装试验表明,对10kV电缆线路检修时装设保护接地装置只需4步操作,即卸下电缆肘头封堵、逐项验电、用绝缘棒把金属棒连接在电缆肘头的接线端子上、挂接地线。
相关阅读:http://www.jixie100.net/article-item-7344.html
http://www.jixie100.net/article-item-7345.html
