高压开关柜吧 关注:160贴子:1,099
  • 1回复贴,共1

KYN28A―12高压开关柜验收应注意的问题

只看楼主收藏回复

一、KYN28A-12高压开关柜验收应注意的问题
  KYN28A-12高压开关柜是具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能。开关柜出厂前按有关规定进行出厂试验,出厂试验的技术数据随产品一起交付给需方。开关柜中的有机绝缘组件、部件;凡在配套厂家已进行了局部放电及其他试验,其试验记录随出厂试验报告一并提交给用户。
  对于KYN28A-12高压开关柜来说,首先柜体的固定安装孔及接地应可靠,漆层应完好、清洁、整洁;还要确定柜内安装仪表、电器元件应完好,安装位置正确,固定牢固,所有二次回路接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求;最后要看抽出式开关柜内可移开部件在推入或拉出时是否灵活,机械闭锁是否可靠,互换性是否良好好,大体方向为明确项目定位、检验资质、柜体材料、整组柜排列、进出线方式、断路器开断容量正确选择。而且柜内一次设备的安装质量也要检验,当然最重要的是验收要求应符合国家现行有关规定。
http://www.jixie100.net/article-item-7381.html
二、针对应注意的问题的措施
  对于KYN28A-12高压开关柜在预防性试验所可能产生的问题的相应措施,首先KYN28A-12高压开关柜完全满足五防的要求,也就是说仪表室门上装有提示性的按扭或者KK型转换开关,以防止误合、误分断路器手车;断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,而且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器;当接地开关处在分闸位置时,断路器手车(断路器断开状态)才能从试验/断开位置移至工作位置。当断路器手车处于试验/断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带电压显示装置)。
  这样实现了防止带电误合接地开关及防止了接地开关处在闭合位置时移动断路器手车;接地开关处于分闸位置时,前下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。装有电磁闭锁回路的断路器手车在试验或工作位置,而没有控制电压时,仅能手动分闸,但不能合闸;断路器手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除;按使用要求各柜体间可装电气联锁及机械联锁。一次系统图上,所选用断路器,表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。
  正确选择开断容量是很重要的,既要保证安全运行,同时还要要考虑到降低产品成本。预防性试验要注重一定的步骤,即结构、元器件安装检查;主回路的工频耐压试验;辅助回路和控制回路的工频耐压试验;测量主回路电阻;机械性能、机械操作及机械防止误操作;仪表、继电器元件校验及接线正确性检定;在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,检验互换性,这样才能是问题尽可能解决,而出现的失误也就最小化,同时降低了风险,特别是用电高峰期,春季期间大量员工都在享受假期,而就容易出现各种各样的问题,且人员还不充足,因此预防性试验的重要性可想而知。
详细了解:http://www.jixie100.net/article-item-7383.html
http://www.jixie100.net/article-item-7382.html


1楼2017-07-31 11:21回复
    28柜的型式试验少不了,不错


    2楼2017-09-25 14:57
    回复