老哥们我有两个问题 第一.1

只看楼主收藏回复

老哥们我有两个问题 第一.16g101-1第84页通长筋为什么截断还有 他截断上部搭接用小直径?那个支座筋加架立筋有什么区别?这样集中标注也不能表示啊。第二还是这个图集102页 为什么大姐之间要留一段距离,计算的时候拨一根钢筋算 实际不是应该绑一起减少受力不均减小误差吗?



IP属地:四川来自Android客户端1楼2017-08-24 09:11回复
    这里的老哥美貌与才华兼并求优质老哥解答


    IP属地:四川来自Android客户端2楼2017-08-24 09:12
    回复
      通长筋肯定不是一个钢筋懂了吧,通长筋也要搭接,你不可能找到一根这么长的钢筋。支座负筋是受力筋,架立筋是构造筋,架立筋起固定箍筋的作用,比如有两根通长筋,但采用四肢箍筋的时候就要有架立筋。 还有搭接错开是因为有搭接率要求,我记得是要求不能超过百分之五十,记不太清了。


      来自iPhone客户端3楼2017-08-24 09:42
      收起回复
        结构力学里边,弯矩图,支座处有负弯矩,如果懂结构力学就很好理解了。


        来自iPhone客户端4楼2017-08-24 09:44
        回复
          土木吧第一次发言如有不对请赐教,刚实习几天的土木狗。


          来自iPhone客户端5楼2017-08-24 09:46
          回复


            IP属地:四川来自Android客户端6楼2017-08-24 09:56
            回复


              来自iPhone客户端7楼2017-08-24 10:04
              回复
                这个是什么意思啊


                IP属地:四川来自Android客户端8楼2017-08-24 10:18
                收起回复
                  你光看图集不看现场么 通长钢筋不够长就在那个部分搭接 图纸有说明中间段用小钢筋就用没标就不用 因为梁上中部分受力小 无负弯矩 省钢筋的话可以小直径 一切看图纸


                  来自Android客户端9楼2017-08-24 11:06
                  收起回复
                    大多梁三分之一处都有非贯通钢筋用于抗支座处负弯矩 这时候如果需要架立钢筋 就可以按150搭接


                    来自Android客户端10楼2017-08-24 11:09
                    回复
                      至于搭接那个 分开搭接可以让砼进去 更好的受力 接触在一起可能导致两根钢筋的夹缝是空的


                      来自Android客户端11楼2017-08-24 11:15
                      收起回复
                        两个作用下的跨中上部基本上没有弯矩的或者说弯矩很小,混凝土自身可以抵抗,所以跨中部位用用用小直径是没有问题的


                        IP属地:北京来自Android客户端14楼2017-08-26 09:48