气体继电器怎么看动没动作

只看楼主收藏回复

重瓦斯报警了


IP属地:河北来自Android客户端1楼2017-11-11 09:06回复
    重瓦斯是跳闸吧,轻瓦斯是报警。。。


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2017-11-11 09:09
    收起回复
      一般来说,还真不大好用肉眼直接观察到瓦斯继电器是否动作过。因为其动作的部位在瓦斯继电器的内部,且内部是装满变压器油的,更主要的还是瓦斯继电器本体位于变压器顶盖与油枕连接油管上,发生瓦斯动作时候,你是看不到它的。考虑这个因素,故瓦斯继电器在安装初期,是要先实验检测合格,再安装到位的。若是长期使用不定期检查变压器,总归多多少少还是会有一些轻或重瓦斯报警或跳闸。建议定期给变压器测试维护的时候,把瓦斯继电器放一放气。以免正常运行时误动作