甲醇燃烧器故障;求解?

只看楼主收藏回复

甲醇燃烧器在冷炉正常燃烧,先启动小火电磁阀成功点火后大火电磁阀灯亮;之后大火燃烧。烧到设置温度后停火待机;循环降温到下限温度时;控制信号输出给燃烧器,燃烧器风机吹扫;小火电磁阀灯亮小火着转为大火时大火电磁阀灯不亮;大火没着点火失败程控器亮红灯;3分钟复位后还是以上故障点不着。但是经过约30分钟后重新点火可以正常。
遇到以上原因 很是不解,谁有建议及处理方式;


IP属地:河南1楼2017-12-08 11:01回复
    检查2号电磁阀


    来自Android客户端3楼2017-12-31 23:46
    回复
      检查大火电磁阀!!!问题应该就在那


      来自Android客户端10楼2019-10-31 11:50
      回复
        利雅路百得威索奥林各种燃油燃气低氮各种燃烧机专业维修调试安装销售联系17162098858同微信


        来自Android客户端11楼2021-03-06 14:13