220kV变电站的电气一次部分初步设计。该变电站具有三个电压等级,分别为35kV、110kV以及220kV。其中35kV侧总负荷为30MW,有6回出线;110kV侧总负荷为65MW,有4回出线。系统参数如下。系统容量为Sxt=3500MVA;与系统连接的线路长度为65km,系统电抗Xxt=0.45;年最大设备利用小时数Tmax=6000h;地震烈度7度以下;站址海拔<1000m;本地污秽等级2级;年平均气温15℃;月平均最低气温-2℃;年最高气温38℃;风速:2.5m/s;功率因数为0.85。