380v即热式热水器,开水龙头就跳闸,热水器是15kw,新换

只看楼主收藏回复

380v即热式热水器,开水龙头就跳闸,热水器是15kw,新换的abb 的3p带漏保的还是跳闸,怎么回事,热水器是新按的


IP属地:辽宁来自Android客户端1楼2018-06-25 18:41回复
    空开是40的


    IP属地:辽宁来自Android客户端2楼2018-06-25 18:42
    回复
      查一下是不是有漏电


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2018-06-25 18:47
      收起回复
        3P漏保对绝缘和电流平衡度都有要求


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2018-06-25 18:49
        收起回复
          你那热水器多大电流啊,40空开不跳才怪


          5楼2018-06-25 19:42
          收起回复
            32A的就够了 看一下你用的漏保长啥样 拍张照


            IP属地:广东来自Android客户端6楼2018-06-25 20:36
            收起回复
              烧加热管了吧


              来自Android客户端7楼2018-06-25 22:19
              回复
                把加热管的线断开试试


                来自Android客户端8楼2018-06-25 22:20
                收起回复
                  加热部分漏电。我看是这样


                  9楼2018-06-26 13:59
                  回复
                    热水器要认准品牌跟口碑,我一直用卡佰萨还挺好,


                    IP属地:广东来自手机贴吧10楼2020-06-30 20:23