开孔率对应的Loss coefficient应该怎么确定

只看楼主收藏回复

如题,Flotherm 软件里给的都是整数的开孔率,当我们计算的开孔率不是整数的时候,需要创建一个新的开孔率,里面有一项参数为Loss coefficient参数,网上有介绍这个公式 :压差=(损失系数*密度*流速的平方)/2,但是对于仿真来说,我们并不知道压差,我们是先设定开孔率,才能仿真出压差,所以这个公式貌似不适用,那应该怎样确定损失系数呢,有大神了解吗


IP属地:天津1楼2018-07-27 16:21回复
    解决了吗,想知道答案


    2楼2019-05-10 10:41
    回复
      Resistance Model:有三个选项,Automatic,Standard, Advanced,通常选用Automatic。
      选择Automatic过后,软件会根据用户输入的各种孔参数自动计算孔对液体的阻尼。
      当液体为湍流,且知道损失系数的情况下,可以选取Standard进行手动设置。
      当液体为非湍流(即层流或者混合流),且知道损失系数的情况下,可以选取Advanced。
      所以通常情况下请选择软件默认的Automatic,该模式下不管液体处于什么状态,软件都能自动进行计算。


      3楼2019-05-29 16:50
      回复


        IP属地:广东4楼2020-10-13 10:19
        回复
          一般用多孔板来设置开孔率,这个位置公式不是用在这的,可以加我微信Silent_8888888交流