电工吧 关注:540,861贴子:8,107,513
  • 13回复贴,共1

漏保原来不动作,接了个黑线就有用了?

只看楼主收藏回复




IP属地:甘肃来自Android客户端1楼2018-08-28 09:12回复
    原来零线断了


    来自Android客户端2楼2018-08-28 09:19
    回复(2)
      哪个大神接的?还是你们老板舍不得买线?双色和蓝色都成相线了,纯属***接。另外说一下三相带零线漏保不接零线是无效的。


      IP属地:辽宁来自Android客户端3楼2018-08-28 09:39
      收起回复
        漏保检测和脱扣是需要供电的,4极漏保上口要接零线才会动作


        IP属地:广东4楼2018-08-28 14:20
        回复
          你零线不接,怎么跳闸啊


          IP属地:北京来自Android客户端5楼2018-08-28 19:26
          收起回复
            漏电和短路过载跳闸不是一回事


            IP属地:河北来自Android客户端7楼2018-08-31 07:38
            回复
              不接零线,测试不会跳的。


              IP属地:广东8楼2018-08-31 15:30
              回复
                这个开关应该怎样接,求师傅指教


                来自Android客户端9楼2018-09-01 17:20
                收起回复