本人做水电安装十多年!带班许多年,现在进入恒大公司,万州恒大御景半岛项目!现场水电施工员、感觉工资好低啊!试用期3个月,过了试用期有五险一金管吃住,还要不要做下去啊!有前途吗?……


来自Android客户端1楼2018-09-06 21:08回复
    第一天: 到项目部报道填入职表,录取指纹、之后到4#地块转一圈、发现1#楼 5号楼班组防雷焊得有点假!套管埋得过高、然后回办公室看了一天的图纸


    来自Android客户端2楼2018-09-06 21:13
    回复
      入职第二天4#地块3号楼集水坑套管看了遍、各剪力墙盒子是否漏埋!2#地块地下车库防雷技术交底给施工班组、熟悉图纸、……


      来自Android客户端3楼2018-09-07 22:05
      回复
        这5块地、得做多少年、说这就是恒大建的一座新城都不为过……


        来自Android客户端4楼2018-09-07 22:32
        收起回复


          来自Android客户端5楼2018-09-07 22:41
          收起回复
            第三天 2#地块8号楼负三层焊基础接地、交接相关技术交底规范要求、4#地块1号楼检查出户套管、位置、标高、4号楼地下一层检查剪力墙盒子标高,集水坑排污管出室外套管、位置与标高、回办公室看图纸!二线挺好玩,不用做图纸固化,也不做图纸会审!资料也不做一天闲得慌……


            来自Android客户端6楼2018-09-08 22:47
            回复
              感觉水电班组不行啊、咋办!还2个带班的,我们带班怎么遇不到这样的好事,基本是施工员现场都不懂,这倒好还得告诉班组怎么做,分项施工前还技术交底给他们、提醒那些地方不要遗漏!不过带班的挺好一去就给烟给水的


              来自Android客户端7楼2018-09-08 22:53
              回复
                柔性防水套管、适用于管道穿墙处受有振动或有严密防水要求的地方,刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的地方,**此处都一样同样一排墙,下面没有任何东西,居然有4种套管,以前从未见过这样的设计,1 柔性防水套管、2PVC套管,3 刚性防水套管、4镀锌钢套管,老大说按图做??甲方可以报量、尽量不取消东西、更改东西、量大钱越多!更改任何一样都需要甲方同意,不然没钱?……郁闷


                来自Android客户端8楼2018-09-08 23:39
                收起回复
                  5个地块分几期开发的?


                  IP属地:陕西来自Android客户端9楼2018-09-09 10:11
                  收起回复
                    进入公司第四天,今天班组没把我气死,昨天技术交底了,今天还焊成这样都是打工过来的,下令整改通知不罚款了,恒大防雷技术交底部分内容;扁钢与扁钢搭接长度 10―15公分三面施焊,扁钢与圆钢搭接12―15双面施焊,圆钢与地梁钢筋搭接单面施焊为大筋直径12倍,双面施焊大筋直径6倍。独基桩采用热镀锌扁钢做接地环网时,在扁钢与扁钢交叉处必须利用∮12圆钢搭接焊接,其搭接长度在120≤d≤150mm双面施焊。防雷引下线也没焊,焊接倍数不够 测试点处也没外甩一条热镀锌40×4扁钢作为人工接地……


                    来自Android客户端10楼2018-09-09 23:16
                    收起回复
                      第五天:**发个施工图片都要删帖、把整个帖子删了吧! 电梯基坑至集水坑的排水、小伙伴们是贴底安装呢,还是离地1公分?看看2#地块班组做的下面上图 预埋得乱七八糟, 预埋管要有坡度,要做防腐,高度要贴基坑低,建施图、结构图 、给排水平面图一起结合看 。 不要管后期防水层及找平层 电梯基坑的水必须排完不能有积水,当然平常里面是没有水的阳台、屋顶侧漏、天漏预埋成品预埋件余同(不含预留洞口)……


                      来自Android客户端15楼2018-09-10 20:41
                      收起回复
                        做甲方,怎么也有10千一月吧?


                        IP属地:浙江来自Android客户端16楼2018-09-11 07:45
                        收起回复
                          为何系统要删图片,不解?


                          来自Android客户端17楼2018-09-11 14:46
                          回复
                            发这贴1是为了记录工作日记,2来是分项一下施工中遇到的一些问题,附带图片,可惜被系统删了。不喜勿喷,人只要往上走,永远活到老学到老,不是说做了几年水电什么都会了,真正要做到完全领悟、精通,可不是那么简单,水电得结合平面图、系统图、建施图,结构图,大多数朋友估计没有结合结构图,其实结构图很重要,他会告诉你结构的一切标高,模板还没制出来你就知道标高了!对于地下室很重要、


                            来自Android客户端18楼2018-09-11 15:02
                            收起回复
                              第六天 今天发现一个问题,工人对标高不太清楚,这就得结合结构图和建施图了,有建筑标高和结构标高,具体解释百度一下,最好自己熟透建施图和结构图,当然也可以问土建施工员。自己学会没有坏处,绑剪力墙的时候我们得知道是结构标高还是建筑标高,一般土建施工员是打的是结构标高,具体问施工员,我们这里土建打的是结构标高,如果是结构标高、记得加上结构标高和建筑标高的高差(精装图纸标高除外,因为精装还有贴砖厚度),简装的水电都是按建筑标高。假如;施工员打的点是结构标高离地50公分,建筑标高和结构标高相差5公分,那么你在50水平上面加5公分才是盒子底部,比如开关设计是1.3米在此水平线上85公分才是开关盒底部。如果施工员打的是建筑标高就不需要加了,如果是建筑标高在此水平线上80公分就是开关盒底部……


                              来自Android客户端19楼2018-09-11 20:43