>0< 加载中...
马上要装新风了,烦请大佬们帮忙看看这个方案行不行。房子面积1
只看楼主
收藏
回复
selecthome
人海孤鸿
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
马上要装新风了,烦请大佬们帮忙看看这个方案行不行。
房子面积126,风量需求,主卧次卧各60,小房间和书房各30,客厅120。主机是智净350。
考虑到西阳台的梁打孔过多,考虑采用分封箱和pvc结合的方式,客厅的进回风都是在主机和分封箱之间用三通接110pvc管,其余房间都是75pe管,不知道这种方式行不行。
如果这样可行的话,主管链接三通之后到分封箱之间是否需要变径呢(好像分封箱都是150的接口)。
请大佬们不吝赐教,谢谢!
selecthome
人海孤鸿
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
@老船长说新风🍺
@新风狄一帅🍭
新风狄一帅
人中龙凤
11
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
客厅进回风记的加风阀
老船长说新风
吧主
15
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
1,图纸谁设计的?
2,无法理解为什么从主机到分风箱要变径?
3,这个系统阀门在哪里?
洁风
武林新贵
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
方案虽然还差不多!风量也够用!但是你这样设计,客厅的新风,和主机噪音你是控制不住的!
主机,选择在这个位置,我就不说了!可能没有很好的位置。松下智净是恒风量,主机是噪音不小的!高档我觉得你在客厅,会很难忍受。是低频的噪音。你要在吊顶上多处理一些!
客厅新风口的噪音,也会不小的!马达的声音会很容易的传出来的!为什么不在分风箱上在开三个新风口呢?通过pe出新风呢?是找不到分出9口的风箱?这样就可以在主机上家装消音管,做消音处理了!这样能尽量降低一些风口噪音!个人建议,仅供参考!
贴吧用户_7UG5QWU
仗剑天涯
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有CAD图纸吗?
贴吧用户_7UG5QWU
仗剑天涯
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
噪音不好控制
虞世南123
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
噪音问题
涞电缘
无名之辈
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
噪音问题估计不小
贴吧用户_0aa8MPZ
人海孤鸿
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
排气一间一个就行了。负压比较容易实现有些地方有一个排风就可以。不明白的地方就是为什么要在两个主管上。弄出一个支管。别把这东西想得太复杂了。反而没有意义。