电工吧 关注:541,117贴子:8,112,132
  • 23回复贴,共1

电箱箱体打火花,请教大神们,工地上的二级配电箱为了固定电箱,

只看楼主收藏回复

电箱箱体打火花,请教大神们,工地上的二级配电箱为了固定电箱,旁边有根钢管,直接与铁丝捆在了上面,以前没注意,现在发现箱体与铁丝挨着的地方一直打火花。检查线路也没有破漏线的地方,接地也有,不知道怎么查了。请教有经验的大神,谢谢


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2019-04-08 11:04回复
    有经验的大神速来帮忙,担心出问题


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2019-04-08 11:05
    回复
      肯定有漏电的地方


      来自Android客户端3楼2019-04-08 11:37
      收起回复
        有地线当零线了。


        IP属地:山东来自Android客户端4楼2019-04-08 11:43
        收起回复
          断开上级电源看看


          来自Android客户端5楼2019-04-08 13:17
          收起回复
            这种情况见过,晚上一个车库门对地放电,看到明火了。查看没有发现异常,后来没问它,也没有什么动静了,


            IP属地:山东来自Android客户端6楼2019-04-08 15:45
            回复
              零对地了吧。


              IP属地:安徽7楼2019-04-08 18:39
              回复
                接地不良?


                IP属地:云南来自Android客户端8楼2019-04-08 18:50
                回复
                  零线接在箱体


                  IP属地:山东来自iPhone客户端9楼2019-04-09 09:49
                  收起回复
                    此处为四线制进线箱体接了零,后段负载运行,零线有电流会把零线对地电压拉高几伏所以箱体对地电压偏高几伏,所以箱体靠近外面铁架时会走几伏的电压,看到的电火花正是这几伏电压造成的,零线一部分回路电流走了铁架会大地


                    来自Android客户端10楼2019-04-10 12:20
                    回复
                      有火花了,以前遇到过二次,查出来是N、PE混乱接的。


                      IP属地:福建来自Android客户端11楼2019-04-10 12:29
                      回复
                        工地上的临时电都这样的,应该是整个工地的进线主零就接地,电焊机切割机到处都有,用电环境复杂可变,要不然就没法用电刚跳闸吧


                        来自Android客户端12楼2019-04-10 12:29
                        回复
                          工地配电箱防护棚厂家路过


                          IP属地:河北来自Android客户端13楼2020-04-01 22:40
                          回复