香港消防吧 关注:887贴子:7,340
  • 0回复贴,共1

10个验收新重点总结,国太的小伙伴们你们会了吗

只看楼主收藏回复

11、区域显示器每个报警区域宜设置一台,宾馆饭店应每隔报警区域设置一台。区域显示器应设置在出入口,安装高度底距地1.3m-1.5m。
12、每间卧室、起居室内应至少设置一只感烟火灾探测器。(住宅火灾自动报警系统设计的重要变化,简言之就是有消防系统的住宅,就必须做,尤其高层)
13、家用火灾报警控制器应独立设置在每户内,底距地高度为1.3m-1.5m。
14、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐。
15、高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。火灾初期产生大量烟的场所,应选择线性型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。
16、主机,无论国产还是进口的,所带的探头,按钮及模块总数,不能超过3200点,超过此数,应增加主机。
17、水泵,风机,都不允许用变频方式启动,都得是一步直接启动,其控制柜里面不允许加变频器。
18、回路,编的最大号不允许超过200,超过此数,另加回路。且在回路上应加隔离器,一个隔离器只能带32个点。
19、模块,不允许装在强电配电柜(箱)内,应装在专用模块盒里。
20、大楼,无论有多少个声光报警器,无论有多少个广播,在火灾时候都应全部启动,应让每一个部位,每一个角落都同时知道发生了火灾,以便快速撤离。


1楼2019-09-02 14:10回复