电工吧 关注:540,118贴子:8,095,697
  • 6回复贴,共1

单位4.5.6楼空开推上电压180,,吧空开拉下来,电压25

只看楼主收藏回复

单位4.5.6楼空开推上电压180,,吧空开拉下来,电压250左右,,,电表下也是,合闸180,拉闸250左右,有知道是什么原因吗,


IP属地:内蒙古来自Android客户端1楼2019-09-18 12:09回复
    今天弄了一上午,也没弄明白,,


    IP属地:内蒙古来自Android客户端2楼2019-09-18 12:10
    回复
      空开也换新的了,,电线是铜线


      IP属地:内蒙古来自Android客户端3楼2019-09-18 12:12
      回复
        进户线,,都正常,别的,楼层也都正常,就4.5.6楼层的,空开,和电表下不正常电压180


        IP属地:内蒙古来自Android客户端5楼2019-09-18 14:52
        回复
          检查零线


          IP属地:江苏来自Android客户端6楼2019-09-18 16:00
          回复
            故障查出来了,中性点,不接地


            IP属地:内蒙古来自Android客户端7楼2019-09-19 12:31
            回复
              中性点,不接地,,是不是,要看三项总闸,零线断没断呢,


              IP属地:内蒙古来自Android客户端8楼2019-09-19 12:33
              回复