地暖工程中出现的问题或质量问题,有的可以补救,有的不能补教必须重做施工。施工中一定高度重视,尽量避免出现问题。下面列举常见问题,以引起思考,当然不能囊括所有问题,因为问题是多样的,要特殊问题特别对待。
问题1:填充层产生超标裂缝
分析原因:
(1)土建设置沉降缝不合理,会使地面不均匀沉降;绝热层的密度不够或不均匀,地面沉降不均;
(2)混凝土标号不满足要求,强度、厚度不满足要求;填充层的凝固和硬化在环境温度下存在差异会引起地面裂缝;填充层的养护周期短、强度不足就上人踩踏;
(3)伸缩缝设置不合理也会造成地面裂缝;
(4)苯板绝热层的基层不平或加热管浇注过程翘起,出现地面冷热不均引起裂缝;
(5)面层施工时混凝土填充层未完全干燥;
(6)初次升温过高过快引起温度裂缝;
解决方法:
(1)合理设置沉降缝,保证绝热层表观密度均匀且符合要求;
(2)混凝土填充层配比应合适;施工应避开低温天气;填充层养护周期与强度合格后再展开下步作业;
(3)在纵深大于6m或面积达到30m²,一定要合理设置有效伸缩缝;
(4)绝热层敷设前应做找平层;地暖管固定时,一定要平实,牢固,严禁浮动翘起;
(5)混凝土填充层干燥后再进行面层施工;
(6)初次供暖注意温度和温升速度。