缺氧吧 关注:160,854贴子:2,070,331
  • 8回复贴,共1

如何用液库合并不同温度的液体?

只看楼主收藏回复

用三台液冷做了个冷冻中心,然后用不同的环路管道给不同区域降温,因为不同地方温度要求不一样所以回水的温度差别很大,我就想用液库把回水集中起来平均一下水温再送回液冷机组。
我用的污水做冷媒,设置液冷进水高于-4度就绕开液冷,然后最后一台液冷总是会低温爆管,经过我观察发现是因为水温差别太大,前一格水温还是10度,下一格水温可能就是-15度,然后再下一个又成了20度,于是温度探测器探到了第一格水温启动了液冷,然后第二格-15度的水就进了液冷同时液冷又被关了,第三格20度的水进液冷之前被探测到了,然后又打开了液冷,于是液冷里面的-15度的水就爆管了。。。
但实际上我已经考虑过这个问题了,在回水的地方建了个液库,本想通过液库合并液体统一温度,结果液库可能出水太快了,进去还没来得及合并就出来了。。。各位大佬有啥解决办法么?


IP属地:上海1楼2019-11-05 20:50回复
    高压水库。用透气砖那种。4个格子你温度高的也只不过在最上面。多放水强行压在里面试试。没试过但是感觉行


    IP属地:吉林来自Android客户端2楼2019-11-05 20:59
    回复
      底部一层透气砖,上门一排自动气闸,过一段时间开关一次,会有气泡出现,上门的水能不断运动均匀温度。就是水不能太浅,要3层以上。


      IP属地:上海来自Android客户端3楼2019-11-05 21:16
      收起回复
        感谢楼上两位大佬,但是基地构架基本都成型了,再改储水形式实在是太麻烦了。。。
        我试了下在液库进水前加了个液体元素探测器,液库出水处加了个开关阀,用过滤门把这俩连起来,然后设置持续进水10秒后再开启出水,就是让液体在液库里至少呆10秒,总算是出水的温度稳定了,而且等液库储满水后可能会更稳定,就是水流一断的话就会卡住10秒,不知道会不会有啥问题


        IP属地:上海4楼2019-11-05 21:33
        回复
          我建议是开新档
          另外为什么会需要三种不同的温度,一般来说要嘛高温要嘛低温。
          你先不妨说说这么干是为了什么。


          IP属地:广东5楼2019-11-05 22:18
          回复
            如果是液库出水太快试试两边加上开关阀然后脉冲交替开关?


            IP属地:北京6楼2019-11-05 22:20
            回复
              搞定了,装了过滤门控制出水后,慢慢液库就满了,满了以后把过滤门调整到0.1秒,就是检测到进水立刻出水,然后出水的温度就是液库内水的温度


              IP属地:上海7楼2019-11-05 23:29
              回复
                几个手动液阀的事比如两条管道合并(其实有mod可以用),手动液阀设置成五千克,为确保安全,可以多加个管道桥,然后在管道桥白口处合并


                IP属地:山东来自Android客户端8楼2019-11-06 00:01
                回复