施工员吧 关注:299,900贴子:3,180,038
  • 27回复贴,共1

这个是不是表明这根梁没有通长筋,而两个直径12的架力筋要通长

只看楼主收藏回复

这个是不是表明这根梁没有通长筋,而两个直径12的架力筋要通长布置?


IP属地:广东来自Android客户端1楼2020-03-13 14:16回复
    是架立筋,但不是通长。是跟原位的支座负筋连接


    来自Android客户端3楼2020-03-13 21:02
    收起回复
      你去看看蓝图


      IP属地:陕西来自Android客户端4楼2020-03-13 22:41
      收起回复
        左支座2C20右支座看不到,没标注的就按隔壁跨的标注来


        IP属地:广东来自Android客户端5楼2020-03-14 02:01
        收起回复
          人家给你标了原味标注的啊,左边支座的负筋是2根20的,与架立筋搭接就行了,像这种支座两边配筋一样只用在一端标注。右边支座不知道标的啥,你这截图看不到。


          IP属地:四川来自Android客户端6楼2020-03-14 03:11
          收起回复
            不过你这图纸是不怎么清楚,这跨梁的下部钢筋也没标,左边的梁算一跨,因为主梁当作了支座,你这集中标注一共就两跨,那就看你右边没截图的梁标注没有


            IP属地:四川来自Android客户端7楼2020-03-14 03:17
            回复
              打开看不清


              IP属地:天津来自Android客户端8楼2020-03-14 17:14
              回复
                你把电子图发我邮箱


                IP属地:天津来自Android客户端9楼2020-03-14 17:14
                回复
                  574260529@qq.com


                  IP属地:天津来自Android客户端10楼2020-03-14 17:15
                  回复
                    这是连续两跨的意思!


                    IP属地:湖北来自iPhone客户端11楼2020-03-15 00:41
                    回复
                      这梁怪怪的,次梁干嘛要加密区


                      IP属地:浙江来自Android客户端13楼2020-03-16 14:06
                      回复