钢架防腐吧 关注:104贴子:2,781
  • 2回复贴,共1

中原地区烟囱外壁粉刷水泥砂浆 《施工方案十报价》

只看楼主收藏回复

《熟练经验施工队》服务中原地区烟囱裂缝维修修补、烟囱顶口维修、锅炉房烟囱裂缝维修、烟囱加固维修
A、高空绘画工程
烟囱涂装绘画、冷却塔绘画美化、风电塔筒绘画、灰库绘画美化、外墙壁绘画、凉水塔绘画美化、伞形水塔美化绘画涂装、水泥库绘画美化、粉煤灰储存库绘画美化、水泥筒仓绘画美化、方烟囱喷绘画美化、高塔外壁涂装绘画、造粒塔绘画写字美化、方烟囱写字美化、水泥筒仓绘画写字美化、复合肥高塔绘画。
B、亮化安装工程
烟囱安装温度计、砖烟囱安装温度计、旧烟囱安装温度计、废弃烟囱安装温度计、水泥烟囱安装温度计、方烟囱安装温度计、混凝土烟囱安装温度计、砼烟囱安装温度计、砖混烟囱安装温度计、钢筋混凝土烟囱安装温度计、锅炉房烟囱安装温度计、高层住宅楼安装温度计、写字楼安装温度计、高楼大厦安装温度计、商务楼安装温度计、高层楼房安装温度计 。
C、高空亮化工程
烟囱灯光亮化、烟囱投光灯亮化、烟囱射灯亮化、烟囱环灯亮化、烟囱装饰亮化、烟囱外观亮化、烟囱灯带亮化、烟囱景观亮化、冷却塔亮化、电视塔亮化、铁塔亮化、高塔安装反光字、烟囱安装反光字。
D、高空建筑工程
砖烟囱砌筑、砖烟筒新建、新建砖烟囱、砖混烟囱新建、锅炉烟囱新建、30米砖烟囱新建、45米砖烟囱新建、50米砖烟囱新建、60米砖烟囱新建、锅炉房烟囱新建、水泥烟囱新建、方烟囱新建、钢烟囱新建、玻璃钢烟囱新建、新建不锈钢烟囱、冷却塔新建、伞形水塔新建、新建筒仓滑模、新建水泥储罐、凉水塔新建、钢筋混凝土烟囱新建、砖烟囱外壳混凝土加固、烟囱加混凝土外壳。
E、高空拆除工程
砖烟囱拆除、水泥烟囱拆除、水塔拆除、钢烟囱拆除、整体烟囱放倒施工、烟囱定向拆除、人工机械拆除烟囱、砖混烟囱拆除、砖烟筒人工拆除、旧烟囱拆除施工单位、旧烟囱整体放倒施工单位、废弃烟囱拆除施工单位、人工拆除烟囱施工单位、锅炉房砖烟囱拆除、烟囱人工拆除施工单位

F、安装维修工程
烟囱安装螺旋爬梯环保监测平台、烟囱安装维修避雷针、冷却塔安装维修避雷针、锅炉房烟筒内壁探伤拍照、冷却塔安装维修航空障碍灯、烟囱安装维修航空障碍灯、过江塔安装维修航空障碍灯,跨海大桥安装维修航空障碍灯、航道安装信号灯、写字楼安装维修航空障碍灯、高耸构筑物安装维修障碍灯、烟囱顶口更换铸铁盖板、烟囱顶口安装防护罩、烟囱加箍加固、砖烟囱拆除加高、烟囱更换内衬、烟囱内壁清灰除尘、烟囱内外壁冲洗、烟囱顶口修补、旧包箍油漆更换、砖烟囱水泥外粉刷、水泥烟囱维修加固、烟囱维修加固防腐、凉水塔维修加固、冷却塔维修加固、冷却塔内壁粉耐酸抗裂砂浆、冷却塔内壁贴布防腐、烟囱裂缝加箍加固、烟囱裂缝维修修补、烟囱顶口维修、锅炉房烟囱裂缝维修、烟囱加固维修、烟囱顶口云梯维修、烟囱旋转梯安装、水泥烟囱安装转梯平台、钢烟囱安装转梯平台、锅炉房烟囱安装旋转梯、烟囱烟气检测平台安装、烟囱爬梯护网平台更换、烟囱爬梯护网平台加固、烟囱爬梯护网平台维修、冷却塔爬梯护网加固、冷却塔顶部护栏加固、冷却塔内壁贴布防腐、冷却塔爬梯护网防腐、冷却塔内壁冲洗清理、烟囱碳纤维加固、烟囱外壁粉刷水泥砂浆、锅炉房烟囱粉刷、烟囱外壁水泥砂浆抹灰。
G、高空防腐工程
烟囱刷色环航标、凉水塔防腐、钢结构防腐、冷却塔刷红白色环、冷却塔刷蓝白色环、冷却塔内壁防腐、冷却塔外壁防腐、冷却塔内壁固斯特防腐材料、烟囱内壁固斯特防腐材料、凉水塔内壁固斯特防腐材料、烟囱内壁贴布防腐、烟囱内壁粉耐酸抗裂砂浆、烟囱内壁防腐、烟囱内壁粉聚合物防腐砂浆、炉架防腐、烟囱外壁防腐、烟囱维修防腐、 烟囱内壁环氧树脂贴布防腐、网架防腐、管道防腐、钢结构防腐、电缆沟封堵、水泥烟囱刷涂料、冷却塔刷航空标志、冷却塔外壁刷蓝白色环、烟囱刷航空标志、铁烟囱防腐、砖烟囱刷环保标志、烟囱刷红白色环、烟囱刷蓝白涂料、砖烟囱刷油漆、尿素造粒塔塔防腐、排毒塔防腐、脱硫塔防腐、高塔防腐、储油罐防腐,龙门吊防腐、行车防腐、冷却塔刷涂料画图、锅炉房烟囱刷航标写字、钢筋混凝土烟囱刷涂料、烟囱内壁OM涂料防腐、烟囱美化装饰、厂房外墙刷涂料、风电塔筒防腐写字、输煤栈桥防腐、搅拌站设备防腐、烟囱内壁涂刷耐酸涂料、吊机防腐、烟囱爬梯护网平台防腐、冷却塔爬梯护网、冷却塔顶部护栏防腐、船厂设备防腐、公路桥粱防腐施工,烟囱内壁环氧树脂防腐、风电塔筒防腐、跨海大桥防腐、长江大桥防腐、过江塔防腐、烟囱三角形护架维修防腐。
江苏金为建设工程有限公司
一切为了创造价值~l38~5lo6~5559~不分地区、全国施工


IP属地:安徽1楼2020-03-27 10:45回复
    烟囱外壁粉刷水泥砂浆 施工方案
    1.工程概况
    砖结构烟囱顶口直径为1.8米.由于烟囱在长期的复杂环境下运行.烟囱出现横向和纵向裂缝.现根据贵单位的委托我公司根据有关技术规范和施工实践编制本施工方案。
    2、囱身设环向箍与纵向钢板的
    一、烟囱总体施工方案
    1、施工工艺:
    1、裂缝修补肉眼观察较为严重的裂缝,采用在裂缝处凿20mm×20mm的槽,用膨胀水泥砂浆压实抹平的方法进行处理。
    2、囱身设环向箍与纵向钢板的加固
    对囱身+5.00m~+0.00m范围内采用加环形钢箍板与纵向钢板的方法进行加固处理。在囱身最顶部(标高+25.m~+18.m)范围内,可见裂缝,据说是由于高空原因没有对此高度范围囱身进行检测,再考虑是否对此高度范围内的囱身进行加固。
    3、在+23.50m~+00.00m范围内加环形钢箍板用6mm厚、宽600mm的扁铁制作,环箍高度方向的间距1000mm,囱身在纵向设8道厚6mm、宽600mm的扁铁进行加固。先用Φ10螺栓将纵向钢板固定在烟囱筒壁,在安装环向钢箍板的位置用的水泥抹平,再安装环形钢箍板,钢箍板用M18螺栓必须拧紧,使环形钢箍板和筒壁紧贴,环向钢箍板与筒壁之间的空隙用膨胀水泥填充,最后焊接环形钢箍板的接头以及纵、环钢板交接的位置。
    4、施工顺序
    一.烟囱筒裂缝的处理――裂缝修补――安装纵、环向钢板。
    二、施工分项施工方法
    1、施工准备
    a)为了更好地完成工程的施工任务,避免施工过程中由于技术准备不充分而影响施工的正常进展现象出现,要切实组织好技术人员做好充分的技术准备工作,在认真,全面,细致了解施工文件和技术规范。
    根据工器具使用计划,各施工组对本施工队需要的工器具进行核对、检查.修复或购置,于3日前完成,保证正常施工。
    B)材料控制
    本工程使用钢板打包箍,严格控制材料的质量,特别是钢材水泥。
    c)水泥
    立窑水泥。提供合格证和检测报告。
    d)砂石
    控制石子、砂子的含量,其指标必须符合规范要求。
    e)钢材质量提供合格证
    2、烟囱筒身裂缝部分的处理
    a)本工程采用座式登高板的施工方法.
    b)施工方法是局部酥裂缝部位松用小锤敲击,并扩大范围。并将其敲开的混凝土用专工具通过垂直运输工具到地面。
    c)质量控制 用小锤敲击烟囱表面,裂缝部位施工人员按烟囱的部位检查,每人每个部位检查两次。
    3、裂缝修补
    a)此项工程用座式施工方法,用水泥砂浆抹平。
    b)施工方法是用人工方法凿开裂缝。达到设计要求。并将其敲开的碎砖用专工具通过垂直运输工具到地面。
    c)质量控制 施工人员看烟囱的表面裂缝。施工人员按烟囱的部位检查,每人每个部位检查两次。
    d)检查完毕用水清洗,用水泥砂浆补平。
    3、安装纵、环向钢板
    a)首先测定根据烟囱的周长,并记录。烟囱的包箍在地面先做好。并涂刷防腐材料。
    b) 安装纵、环向钢板使用施工。
    c)先安装纵向钢板,并用膨胀螺丝固定在烟囱上,然后再安装施工平台横向钢箍。并电焊。
    d)质量控制 烟囱的包箍按图纸的要求。
    f)包箍横纵向之间的连接处焊接完,并刷防腐材料。
    第三章主要分部分项工程施工方法
    一、主要施工方法
    1.本工程主要采用座式登高板的方法施工,即施工人员在烟囱顶口部位用Φ10的钢丝绳围绕顶口一圈,并用Φ8的钢丝夹头夹牢.在钢丝绳上用1吨的滑轮,滑轮上系Φ18的耐高温绳.施工人员便用耐高温的绳使用座式登高板即可以作业.同时在烟囱钢丝绳上系一根安全绳作为施工人员的保险绳。
    2.材料的供应
    施工时扁钢需要从地面垂直运输到高度25的位置,在烟囱顶口的钢丝绳上安装两个1吨的滑轮,用Φ12的棕绳提升材料。
    二、扁钢材料的焊接
    2.1 扁钢必须具有出厂合格证或质量证明书。材质合格证应包括钢号、规格、化学成分、力学性能、供货状态及材料标准号。
    2.2 扁钢的表面应无裂纹、缩孔、折叠、重皮等缺陷。若表面存在局部锈蚀凹陷时,必须保证最小壁厚。
    2.3 焊材的选用、保管和使用。
    2.3.1焊材的选用
    焊条选用E-43。
    2.3.2焊材的保管及使用
    2.3.2.1 工程所用焊材必须妥善保管,存放室内应有防潮设施并保持干燥,以防发霉。室内的温度应大于5℃,相对湿度应小于60%。
    2.3.2.2 存放于室内的焊材必须按型号、规格、批号做好明显标志,分门别类码放整齐。
    2.3.2.3 已经受潮药皮变色或长白斑、焊芯锈蚀的焊条不准使用。
    3 焊接施工程序
    审查熟悉图纸及设计、 材料检验与管理 、 坡口准备与组对焊接。
    4 焊接环境
    4.1 当焊件温度低于0℃时,所有钢材的施焊焊缝应在始焊处100mm范围内预热15℃以上。
    4.2 焊接环境出现如下情况时必须采用栅布遮挡措施,否则禁止施焊。
    ① 风速大于10m/s
    ② 相对湿度大于90%
    ③ 雨、雪天气。
    5 焊前准备
    5.1 参加焊接的焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,施焊前,焊工必须认真阅读焊接施工措施和焊接作业指导书。
    5.2 焊接确认。由项目部检查。
    5.3 焊件下料与坡口加工。
    5.3.1本工程所采用的扁钢,宜采用机械加工。但应用砂轮机除去坡口表面的氧化物、熔渣及飞溅物,直至露出金属光泽,并将不平处修理平整。
    5.3.2扁钢组对前应先吹干净,然后用砂轮机将坡口表面及附近10-20mm范围内的油漆、污垢、锈皮清理干净。
    5.3.3坡口的具体加工型式按施工图纸执行,若图中无规定,可按下图加工。
    5.4 焊口组对
    5.4.1扁钢与扁钢组对时,内壁应平齐,内壁错边量不应超过管壁厚度的10%,且不大于2mm。
    5.4.2焊口的局部间隙过大时,应设法修整到规定的尺寸,严禁在间隙内加填赛物。
    5.4.3严禁强力组对焊口,更不允许用火焰烤等热膨胀法对口
    5.4.4定位焊的焊接工艺与正式焊的焊接工艺相同,定位焊缝应分布均匀,保证焊透,无焊瘤,熔合良好,无焊接缺陷。
    6. 焊接工艺措施
    6.1 焊前需要预热时必须按规定进行预热。
    6.2 焊前必须认真调节好电流。
    6.3 扁钢正式焊接时,决不允许在母材表面试验电流,引弧时应在坡口内。
    6.4各层焊缝接头应错开20mm以上,不允许接头重叠。
    6.6 认真做好管道焊接工作纪录。
    6.7 当焊缝不合格时,应及时返修,返修工艺和正式工艺相同。同一部位的返修不宜超过三次。
    7. 焊缝检测
    7.1焊缝外观检测。
    7.1.1焊缝与母材应圆滑过渡,焊缝表面不得有裂纹、未熔合、夹渣和气孔。
    7.1.2焊缝余高0~1+0.1δ且最大为3mm,焊缝宽度比坡口增宽≤4mm(每侧增宽≤2mm)。
    7.1.3焊缝咬边深度≤0.5mm,焊缝两侧咬边总长度不大于焊缝全长的20%且≤40mm。
    7.1.4外观不合格的焊缝必须返修合格,否则不许进行其他项目的检测。
    8. 质量保证措施
    8.1 严格按图纸、方案和焊接工艺指导书施工。
    8.2 充分发挥质保体系的作用,确保质保体系的正常运行。
    8.3严禁使用无产品合格证和材质证明书的焊接材料。当对材料有怀疑时,应进行化验,以确定是否可用。
    8.4 加强质量教育,强化职工质量意识。
    8.5 严禁无证人员上岗施焊。


    IP属地:安徽2楼2020-05-01 10:17
    回复







      IP属地:安徽4楼2024-02-27 18:12
      回复