各位好,有一个空调配电问题需要请教大家

只看楼主收藏回复

我们这里一个农贸市场正在装修,已经安装了129台5KW的热泵空调,但是设计单位设计的配电图上只给了三个配电箱,每个配电箱参数如下:


IP属地:重庆1楼2020-05-13 19:48回复



    这三个配电箱的总功率才529KW,129台5KW的空调全开功率可以达到645KW,这三个配电箱能否带动这些空调全全开?并且我们的变压器是一台20几年的800KvA干式变压器,会不会带不动这些空调?


    IP属地:重庆2楼2020-05-13 19:54
    回复
      全开得跳闸 你也不太可能全开


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2020-05-14 07:05
      回复
        变压器够用,配电箱功率有待提升


        IP属地:福建来自Android客户端4楼2020-05-14 11:14
        回复
          电缆没问题,换大点的断路器应该可以解决问题。变压器够用。


          IP属地:四川来自Android客户端5楼2020-05-14 20:43
          回复
            需要系数不应该是1吧,是1的话可能是有问题了。


            IP属地:北京来自iPhone客户端6楼2020-05-15 06:00
            回复
              5kw的空调说的是输出功率不是输入功率,一般来说5kw的空调输入功率不会超过2.5kw,所以你瞎担心什么


              IP属地:澳大利亚来自Android客户端7楼2020-05-15 16:03