各位管工朋友好!
我们在配管过程中经常会遇到由于现场实际阻碍无法将管线装配成横平竖直的情况,这种三维空间配管费时费力,需要多次修正后才有可能达到装配精度,期间,将耗费大量的人工、机械台班和宝贵的工期时间。本人根据现场多次的配管经历基本掌握了一套三维空间配管的计算方法,可以及时准确的测算出配管中直管的长度、两端弯头半径及偏移弧长度,欢迎各位提供数据验证本人的计算方法是否正确以及为自己节约更多的成本,具体如下:
一、准备工作
1、核实配管两端面是否为正圆;
2、在1端面(任意端面)测定出ABC三点,其中AB为直径,AC=BC,C点指向2端面;
3、在2端面(另一端面)测定出DEF三点,其中DE为直径,DF=EF,F点指向1端面;
二、测量工作
1、分别测量AB、AC、BC长度;
2、分别测量DE,DF、EF长度;
3、分别测量AD、AE、AF长度;
4、分别测量BD、BE、BF长度;
5、分别测量CD、CE、CF长度;
6、配管所用弯头的弯曲半径(中径);
三、计算工作
本人将根据测量长度使用多种计算方式分别计算出:
1、直管长度;
2、1端面弯头半径;
3、2端面弯头半径;
4、1、2端面中分线偏移弧长度;
四、下料制作
1、下料制作直管;
2、下料制作1端面弯头,与直管电焊牢固并画出中分线从1端面弯头引至直管另一端口;
3、下料制作2端面弯头,画出中分线;
4、根据弧长偏移长度组对2端面弯头;
注意:所有测量或定位均以管道外径为准。
这个方法还需要多加验证,各位如果遇到这样的问题欢迎给出数据一起验证。
138 1212 4049 微信同号


IP属地:安徽1楼2020-09-26 10:48回复