碳纤维板吧 关注:164贴子:1,988
  • 0回复贴,共1

实操:碳纤维布加固案例分析与经验分享!

只看楼主收藏回复


2008年发生在四川汶川的里氏8.0级地震,是新中国建国以来最为强烈的一次地震,地震造成了四川、重庆、甘肃、陕西等省650多万间房屋倒塌,2300多万间房屋损坏,北川县城、汶川县映秀镇等部分城镇夷为平地。这次重大事故引起了建筑界学者对农村房屋抗震的思考。
今天小悍跟大家分享一个湖南郴州市永兴县湘阴渡镇的民房加固改造项目。项目虽小,但万一灾难发生,再小的一道防守,都可能为生命争取多一秒活下去的机会!
文中有许多实操经验分享,希望对大家有所益助。
01/ 案例背景

民房内部
具体情况如上图,房子已装修,在居住时发现楼板太薄,中间横梁太小,因此客户要求对此楼板进行加固。
按常规方法,有两种加固方案:
1、重新植筋后将梁截面加大,然后楼板进行粘钢加固。
2、采用最轻型的碳纤布进行粘贴加固。
最终经与客户交流,并进行多方咨询,决定采用破坏性小,经济实用的碳纤维布加固。材料选择方面,湖南加固施工方与悍马达成合作。

悍马碳纤维布与结构胶
02/ 施工步骤
一、楼板表面处理
凿除楼板混凝土表面粉刷层,将表面打磨平整,构件截面的棱角打磨成圆角。混凝土表面应清理干净,保持干燥。
经验分享
1、表面无灰尘、无油污。我们一般用砂轮机全部面积都打磨。
2、如果楼板有潮湿的,用火炝烤干。如果是屋顶,必须将漏水部位重新做好防水。
3、有剥落、疏松、蜂窝等劣质混凝土,用悍马补平胶进行修复平整。
二、楼板划线
根据施工图,明确加固部位和范围,然后用墨斗弹出要加固部位的纤维位置线。
经验分享
跟据实际情况,宁可多使用材料,也要保证质量。比如:300mm宽碳布,边对边间距300mm,最后只有400mm的距离,那就只留间距100mm,留300mm足够贴碳布。
三、粘贴碳布
具体施工步骤:底胶施工→找平施工→涂刷碳胶→裁减碳布→粘贴碳布→二次滚涂→固化养护。
多层粘贴碳纤维布时可重复以上步骤。
经验分享
1、用专用的橡皮刮刀或橡胶圆沿碳纤维布方向滚压或刮平时。应注意不要来回滚压,应沿一个方向滚压刮平,排除气泡和多余的胶液,使浸渍胶充分渗透碳纤维布并与混凝土表面牢固粘接,滚压刮平时不得损伤碳纤维丝。
2、待碳纤维布表面指触干燥时即可进行下一层粘贴。
四、检查验收
下图为一张细节图,非常重要:在施工完成了,重新刷一遍胶加沙子,以方便用户刮胶。

台上一分钟,台下十年功。看上去简单的施工步骤,当站到工程师的角度思考,安全性、可操作性、施工的准确性都要面面俱到,最终保证工程最佳质量。
在此感谢湖南地区的忠实客户,悍马碳布及结构胶用最高产品品质为你们的加固工程保驾护航!


1楼2020-10-16 12:41回复