碳纤维板吧 关注:165贴子:1,983
  • 1回复贴,共1

从专业的视角来看,应怎么鉴定碳纤维布施工质量?

只看楼主收藏回复


碳纤维布粘贴施工检验有一个重要的检验项目---碳纤维复合材与基材混凝土的正拉粘结试验。
值得关注的是,这是一个强制性的检验项目,因为该检验是最为直接最有说服力的定量检验方式,也是工程质量是否合格的最终依据。实际工程中的每一个碳布粘贴项目,无论工程量大小都必须进行现场抽样检验。
我们说过,该试样检验结果合格的标准包括两项指标:粘结强度和破坏形式。下面我们来具体说下其破坏都有哪些形式,以及如何断定检验合格。
粘结强度
粘结强度应大于规范指标要求且为混凝土内聚破坏

注:若检测结果介于C20~C45之间,由内插法确定相应的强度等级。
检验结果满足上述强度指标要求,而且破坏发生在混凝土基层内即可判定为合格。若粘结强度小于规范指标但仍是混凝土内聚破坏,若非单点偶发现象,则说明实际的基层混凝土的强度等级与原设计文件显示可能存在差异。
此外,实验研究表明混凝土表层的粘结拉伸强度一般低于混凝土内部的轴心抗拉强度,应区别开粘贴施工质量与原构件混凝土表层抗拉强度低的差异后再作结论。
胶粘剂或纤维层内聚破坏
(1)破坏发生在胶粘剂内,说明胶粘剂质量有问题,或者操作者使用不当。
(2)破坏发生在纤维层内且有气孔或游离的纤维丝,说名粘贴施工操作不当,气体没有排净或胶粘剂没有充分浸润纤维束。
发生胶粘剂或纤维层内聚破坏的试样即可判定为不合格。

层间破坏
(1)胶层之间粘附破坏说明底胶与纤维粘贴层各层次施工没有按规范的施工要求去做,例如底涂层过度硬化后粘贴纤维施工时没有重新打磨等。
(2)破坏发生在混凝土基层一侧,但仅仅是表层灰浆落下,没有骨料带下,说明混凝土基层处理不合格。这种情况发生时正拉粘结强度检测值很低,不可错判为混凝土内聚破坏。
发生层间破坏的试样即可判定为不合格。
混合破坏
多种破坏形态的组合形式成为混合破坏,现场实际检验中时有发生。
混合破坏发生时检验结果合格的评判标准是:粘结强度大于指标要求,混凝土内聚破坏的面积占试样粘结面积85%以上,否则为不合格。
纤维复合材与混凝土的正拉粘结强度检验是碳纤维施工质量的保障,但在进行该检验时需同样注意:
1.这是一项破坏性检验,测点应选择在最大受力区域之外。
2.粘贴金属试块时,应保证试块受拉时力的作用线与粘贴面垂直。
3.必须确认预切割缝深入到混凝土足够的深度。否则因纤维连接会使检验结果出现严重偏差。
4.检验后的破损部位要及时修复。


1楼2020-10-16 14:14回复
    抖音抖得怎么样了?


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2024-05-24 09:03
    回复