12V的W1209温控模块用12V多少A的电源供电?

只看楼主收藏回复

买的这个模块用12V2A电源接上 MCU芯片就烧掉了


IP属地:广东来自iPhone客户端1楼2020-12-06 00:24回复
    你怎么知道烧掉了,电源呢?,


    IP属地:山西来自Android客户端2楼2020-12-06 00:28
    收起回复
      芯片那个位置有火星


      IP属地:广东来自iPhone客户端3楼2020-12-06 00:36
      回复
        这个你得排1下线路,他这不是有个1117稳压管,这个稳压出来时5v,你要排查线路,看看他12v进线是否优先经过1117稳压,稳压后的5v电源给数码管供电才对,如果1117已经击穿那那直接过去就是12v必炸控制芯片


        IP属地:山西来自Android客户端4楼2020-12-06 00:42
        收起回复
          第一,首先检查有没有接线错误,从图上看有四个接线端子,K0,K1,12V,GND这四个端子是怎么定义的,你又是怎么接的。温度传感器的线是怎么接的。第二,你的加热器额定电压是多少,功率是多大,加热器是与温度控制器共用一个电源,还是单独供电?
          这些情况你搞清楚了,再来问。不然单凭你一个人在这说,了解的信息有限,是解决不了问题的。


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2020-12-06 10:15
          收起回复
            我是个新手?


            IP属地:河北来自Android客户端6楼2020-12-06 15:49
            回复
              你是不是把电源线接反了,直流输入是有方向的。你这个驱动板驱动的负载功率不能太大的。


              IP属地:四川来自Android客户端7楼2020-12-06 22:44
              回复
                我的也一样,买了4个有两个一上电12v的直接1117击穿把芯片给烧了。


                IP属地:四川来自iPhone客户端8楼2023-03-31 20:17