水电吧 关注:44,717贴子:295,607
  • 8回复贴,共1

关于防雷基础接地的做法,请教各位。

只看楼主收藏回复

利用建筑物基础作为接地极时,防雷引下线的柱子焊两根钢筋作为引下用,我不明白的是承台以及桩基钢筋的焊法,桩打完后,桩头破开了,钢筋都露出来了,我们的引下点要焊到桩基内的两根钢筋上,
那么问题来了,通常情况桩基内的钢筋都被混凝土包裹着,不跟土壤有接触,电流能导入大地吗???
还是要焊一根扁铁,插入土壤中???
就这个疑惑,请教各位资深水电人士。


IP属地:江苏来自Android客户端1楼2021-05-12 11:00回复
    沙发


    IP属地:江苏来自Android客户端2楼2021-05-12 12:33
    回复
      混凝土也导电 如果接地电阻大于1欧姆 在增加扁铁做人工接地体


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2021-05-12 20:12
      收起回复
        顶上去


        IP属地:江苏来自Android客户端4楼2021-05-13 17:23
        回复
          我做过几次都是一米多长的角铁打入泥土中再与引上筋电焊连接


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2021-05-13 19:50
          收起回复