大佬求助,梁箍筋加密区的疑问

只看楼主收藏回复

如图,这条梁间距100的箍筋加密区应该在哪些位置设置?我觉得只在两端1.5倍梁高范围内设置,技术负责人要求要在主次梁交接位置同样设置,我找不到规范支撑啊。。急急急



IP属地:贵州来自Android客户端1楼2021-08-23 11:48回复
    不要沉,求解啊,我很不服啊,16G上写的不很清楚啊


    IP属地:贵州来自Android客户端2楼2021-08-23 11:49
    收起回复
      他可能说的是主次梁交接位置,在主梁位置附加三道箍筋,间距50(和加不加密没有关系),一般在结构总说明里有,你图纸里梁交接处的三道红线就是
      还有18G901是对16G101的补充说明,16G里没有的,像箍筋开口方向之类里头的都有


      IP属地:四川来自Android客户端3楼2021-08-23 16:25
      收起回复
        借用一下吧主在其他帖子里的回复: 按图施工没得跑 哪怕是错的


        IP属地:湖南来自Android客户端5楼2021-08-23 18:17
        回复
          同意楼上说法


          IP属地:广东来自iPhone客户端6楼2021-08-24 11:16
          回复
            给我整不会了,这箍筋到底是加密按集中标注算还是原味标注算


            IP属地:河南来自Android客户端7楼2021-08-24 14:52
            回复
              他说的是让你在主次梁交接处加附加箍筋


              IP属地:山东来自Android客户端8楼2021-08-24 15:06
              收起回复
                对你划红圈的这4跨,属于框架梁,需要在每跨支座处按照1.5h设置加密箍筋,技术负责人要求是对的,但他说法错误,主次梁交接只需要设置附加箍筋,主梁交接是为次主梁的跨,需要加密。不懂可继续追问。


                IP属地:山东来自Android客户端9楼2021-09-06 09:01