东芝中央空调吧 关注:2,314贴子:16,954
  • 7回复贴,共1

希望吧内大神给个配置法方案,谢谢!户内220平的平层

只看楼主收藏回复

户内220平的平层,3.35层高,3.2米净高,满吊顶,全落地窗,西边户有西晒,坐标江苏。
客厅69.9m2,餐厨 21.5m2,南主卧37m2,北卧17.1m2,书房18.9m2,主卫生间11.4m2(纠结放不放空调)
大概率长期只开一个主卧,家里没啥其他人住,装个锅炉地暖冬天用。
外机位2.2米宽,高度充足,在图里右上角位置。


1楼2021-08-30 14:05回复
    最好 进口 顶出风 smms-u,不过 外机安装位置 够呛


    IP属地:上海来自Android客户端2楼2021-08-30 15:26
    收起回复
      8匹一拖5(不含卫生间),或8匹一拖6(含卫生间)
      主机室内机全套日本原装进口方案
      主机: MCY-MAP0804HT8-C (三相380V 侧出风,制冷22.4KW,制热25.0KW)
      室内分机
      客厅: MMD-UP0271MH-C (冷8.0KW,热9.0KW)
      餐厅+厨房: MMD-UP0151MH-C(冷4.5KW,热5.0KW)
      主卧: MMD-UP0181MH-C(冷5.6KW,热6.3KW)
      书房:MMD-UP0121MH-C(冷3.6KW,热4.0KW)
      北卧:MMD-UP0121MH-C(冷3.6KW,热4.0KW)
      卫生间: MMD-UP0071MH-C(冷2.2KW,热2.5KW)
      过入户门北侧这根柱子朝西方向划一条分界线,划分客厅和餐厨区域,两台室内分机都安装在这条分界线上,分别朝南边客厅和北边餐厨区送风。


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2021-08-30 17:37
      回复
        MCY-MAP0804HT8-C主机尺寸
        高/宽/深1540mm/900mm/320mm
        6台分机全部开启时的主机拖带率为1.23,未达到1.3的极限,全套1拖6方案总预算(机器+安装)估计6-7W。


        IP属地:湖北来自Android客户端4楼2021-08-30 17:55
        回复
          一个间房开,装挂机不是更实用


          5楼2021-08-31 15:28
          回复
            客厅这个面积两台8000w,餐厅5600w,北卧室跟书房各一台4000w,卫生间如果需要就一台2500w,纠结的是主卧这个面积,每平方220w配置,需要8000w的内机,但声音可能大一些,如果这么配置外机需要12匹


            IP属地:江苏来自Android客户端6楼2021-08-31 21:58
            回复