380v电机启动,直接接电源空开,温度低起不着了

只看楼主收藏回复

得好几次才启动,琢磨着应该很危险,但又不会接交流接触器,帮帮忙,有图么,或者成品有卖的么。


IP属地:黑龙江来自Android客户端1楼2021-12-02 22:13回复
    坐标东北,之前没这么冷的时侯还是能直接用的


    IP属地:黑龙江来自Android客户端2楼2021-12-02 22:14
    回复
      常用的继电控制我可以搞定


      IP属地:广东来自Android客户端3楼2021-12-02 22:21
      回复
        看看电机铭牌


        IP属地:广东来自Android客户端4楼2021-12-02 22:54
        回复
          如果不会接交流接触器,你可以在网上搜磁力启动器,或者磁力开关。选择合适的开关,回来只用接进出线即可。


          IP属地:山东来自Android客户端5楼2021-12-03 06:29
          收起回复