有稳压但无稳压
使用稳压电源时,通常是先启动预设,然后调节电位器的输出电压“粗调”,观察电压调节功能和调节范围是否正常,调节到需要的电源电压值并将其连接到负载。无负载时电压正常,但接负载后输出电压下降。如果排除外电路故障的可能性,则可以确定故障是稳压电源没有稳压作用。
在维修过程中,可以用万用表测量大功率稳压管的集电极和发射极之间的通断情况。如果没有发现问题,可以进检查整流二极管是否损坏。保证稳压输出的稳压功能。
输出电压过高,无稳压稳压功能
在空载情况下,直流稳压电源的输出电压大于规定值,没有稳压稳压,故障可能有以下几种原因:
-复合调整管中的一个的集电极和发射极是击穿 或短-电路版,整流输出电压直接通过短路晶体管添加到电压调节输出
— 采样放大管的集电极或发射极导通或截止,整流输出的电压直接加到稳压输出端。
各档电压输出很小,无稳压作用
可能是由于以下原因:
— 主整流器无整流电压输出
— 辅助电源电压为零,导致调节管不工作。