电工吧 关注:540,677贴子:8,103,783
  • 6回复贴,共1

各位大佬,中央空调接在右起第四个c40漏保下面,启动空调后,

只看楼主收藏回复

各位大佬,中央空调接在右起第四个c40漏保下面,启动空调后,c40和总开关c63都有一点点滋滋响,线都是压紧的没问题。应该如何处理?谢谢


IP属地:山东来自iPhone客户端1楼2022-03-10 16:21回复
    中央空调写的最大电流36A


    IP属地:山东来自iPhone客户端2楼2022-03-10 16:21
    回复
      顶起来啊


      IP属地:山东3楼2022-03-10 17:30
      回复
        顶顶顶


        IP属地:山东来自iPhone客户端4楼2022-03-10 21:29
        回复
          实测下电流看看


          IP属地:河南来自Android客户端5楼2022-03-11 06:43
          收起回复
            你可以把所有闸都关掉,然后只开中央空调试试, 正常情况下中央空调启动电流比较大


            IP属地:安徽来自Android客户端6楼2022-03-11 20:29
            回复