电工吧 关注:540,138贴子:8,095,304
  • 14回复贴,共1

家里零线和地线64V,火线和地线172V,零线和火线237V请问漏电吗

只看楼主收藏回复

家里零线和地线64V,火线和地线172V,零线和火线237V请问漏电吗


IP属地:河北1楼2022-03-21 16:41回复
    太奇葩的电压,要不线路有问题,要不连接的设备有问题


    IP属地:湖南2楼2022-03-21 17:08
    回复
      地线接地不好,钳住了一部分感应电压。


      IP属地:北京3楼2022-03-21 17:12
      回复
        地线是假的


        IP属地:山东来自Android客户端5楼2022-03-21 19:04
        回复
          前些天找了好几个师傅都说有感应电,没事,多谢各位大佬指点,今天晚上特意买了一个电源极性监测器,点击漏电测试漏电保护器都不跳闸,看来真是有问题了


          IP属地:河北7楼2022-03-21 19:43
          回复
            地线是假的检查,家里电箱到单元总箱。总箱到地排


            IP属地:北京来自Android客户端8楼2022-03-21 19:52
            回复
              就是接地没接好


              IP属地:上海来自Android客户端9楼2022-03-21 21:50
              回复
                接地不良


                IP属地:广西来自Android客户端10楼2022-03-22 00:04
                回复
                  地线直接接空气了


                  IP属地:广西来自Android客户端11楼2022-03-22 08:17
                  回复
                    地线的问题,查地线


                    IP属地:内蒙古来自iPhone客户端12楼2022-03-22 09:48
                    回复
                      接地不良


                      IP属地:广东来自Android客户端13楼2022-03-22 10:15
                      回复
                        地线接触不良


                        IP属地:广东来自Android客户端14楼2022-03-22 11:05
                        回复
                          电器太多了同时工作中,有回路。测量有电压没有问题,正常的。外壳对地有电那才是漏电。你这个测量不准确,就像是电线有电,你人是地线,你不去摸电线,都是悬空的,能感觉到有电吗


                          IP属地:广东来自Android客户端15楼2022-03-22 16:45
                          回复
                            不仅漏,还不接地


                            IP属地:四川来自Android客户端16楼2022-03-22 21:34
                            回复
                              要测接地电阻


                              IP属地:浙江来自Android客户端17楼2022-03-23 15:39
                              回复