电工吧 关注:541,776贴子:8,122,317
  • 7回复贴,共1

师傅们求助啊

只看楼主收藏回复

图1按下启动按钮KM1得电吸合此时NO通电19-20号线闭合通电,因为链接3个电磁阀的旋钮是常闭,此时不会断开电磁阀一直工作,变压器承受不住,电工让我把旋钮换掉,加一个常开的,手动关闭电磁阀。。我改一下,师傅看看有问题吗?图二是我改的


IP属地:河北来自Android客户端1楼2022-03-22 15:03回复


    IP属地:河北来自Android客户端2楼2022-03-22 15:03
    回复
      正反转按钮点控,
      图二是急停延伸一根110V电源到按钮正反转接触器的NO常开,按下正转按钮NO闭合得电19-20号线闭合电磁阀工作,松开按钮NO断开断电,按下反转按钮NO闭合得电19-20号线闭合通电,电磁阀工作,松开按钮NO断电。。。这样行吗?我就是不想换那个旋转3位闭合按钮。。。因为工作怕工人忘记旋钮切换到常开状态。。。这样改行的话就不用怕那个旋转按钮一直通电了。


      IP属地:河北来自Android客户端3楼2022-03-22 15:10
      收起回复
        无门槛建筑电气设计交流群,电工,现场机电安装,机电管理都可加入,刚毕业工作的同事也可加入,技术交流,共同进步。QQ群138639726


        IP属地:广西来自Android客户端4楼2022-03-22 22:31
        回复