冷库降温慢,高压低压都很低。
只看楼主
收藏
回复
淡漠声
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
先说冷库配置:
面积:4*7*2.5米
蒸发器:22mm的双翅铝排,四块一共是230米分两路,
3号上恒内膨胀阀两个。
压缩机机组:8p谷轮半封闭,80平方风HELENG冷凝器
低压25管,高压供液16管,机组到冷库管道有10米。
r22充注量大概15公斤左右,库温-14.5时的高压7.5、低压0.35,压缩机结霜止缸盖下段如图一所示。
淡漠声
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
淡漠声
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
求贴吧里大神解惑,给小弟指点迷津,膨胀阀调紧压缩机上的霜化了,过了一会又上到原来位置,排除压缩机缸片损坏。
淡漠声
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
说明下,高压7.5,低压0.35,库温-14.5,室外温度是20℃。
闲的睡不着
湛凉10℃
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
氟加的这么少,才15公斤?
闲的睡不着
湛凉10℃
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
蒸发器结霜情况看下
自知而行
强冷-40
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
脑瓜子嗡嗡的吧
哎哟喂哔哔
轻冷0℃
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
整个压缩机都成冰坨坨了。。。回液台厉害了吧
淡漠声
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
膨胀阀
淡漠声
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
膨胀阀结霜状态
贴吧用户_a4XXUWy455
暴冷-90
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这是啥机组呀?压缩机下面怎么没骑着储液罐
自知而行
强冷-40
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
还没好,付费解答。药到病除
济宁圣火制冷
和冷-20
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
大问题,