三相不平衡,三相漏保会跳闸吗?

只看楼主收藏回复

饭店厨房电,A相63A,B相25A,C相45A。
零线也有电流21A。


IP属地:辽宁来自Android客户端1楼2022-06-25 19:24回复
    三相不平衡与漏电是两个概念。


    IP属地:山东来自Android客户端3楼2022-06-25 19:42
    收起回复
      按理不会跳


      IP属地:浙江来自Android客户端4楼2022-06-25 20:59
      回复
        三相漏保的原理是 多少矢量电流从相线流出 就要有多少矢量电流从零线流回。 如果没漏电,理论就不会跳。


        IP属地:浙江来自iPhone客户端5楼2022-06-25 21:14
        收起回复
          不会


          IP属地:河南来自Android客户端6楼2022-06-25 21:16
          收起回复
            三相不平衡漏保不会跳。
            量下总电流。


            IP属地:广东来自Android客户端7楼2022-06-25 21:24
            收起回复
              厨房跳不好修
              明装铁管没抛光。假设


              IP属地:江西来自Android客户端8楼2022-06-25 21:49
              回复
                机器漏电


                IP属地:江苏来自Android客户端9楼2022-06-25 23:34
                回复
                  按你说的,50安的漏保,有一相线63安了,肯定过流调了


                  IP属地:山西来自Android客户端10楼2022-06-26 06:58
                  回复
                    两个功能,过载,漏电它都跳,你可以总结一下,去调相了!


                    来自Android客户端11楼2022-06-26 07:53
                    回复
                      嘿,根据相电流,为啥算出来零线应该是32A


                      IP属地:四川来自Android客户端12楼2022-06-26 08:28
                      收起回复
                        不会


                        IP属地:广东来自Android客户端13楼2022-06-26 08:44
                        收起回复
                          零序会跳(如果有)


                          IP属地:贵州来自Android客户端14楼2022-06-26 11:24
                          回复
                            调一下负荷,不平衡的有点儿多


                            IP属地:河北来自Android客户端15楼2022-06-26 12:08